Sehr geehrtes Profi-Team, 

seitdem wir vor 3 Monaten den neuen Heizkessel bekommen haben, wird es im 1.Stock nicht warm.

Es wurde schon eine zusätzliche Pumpe eingebaut. Und vor 2 Wochen noch eine zusätzliche

Zeitschaltuhr vor den Heizkessel. Auch müssen wir ständig im Obergeschoß die 3 Flachheizkörper, 2 Jahre alt, entlüften. Vorher hatten wir eine Oelheizung. Es ist ein Altbau, 2 Familienhaus mit Anbau, ca. 300 m2,

nicht gedämmt. Frage, was können wir machen ? Bitte helfen sie uns. Danke

7 ANTWORTEN 7

Hallo Mandt,

wie es scheint, gibt es hier wohl ein größeres hydraulisches Problem.
Da die Hydraulik nur vor Ort geprüft werden kann, solltest du dich diesbezüglich an deinen Fachbetrieb vor Ort wenden.
Sollte dein Fachbetrieb Fragen haben oder Unterstützung benötigen, kann er sich gerne an unseren Technischen Dienst wenden.

Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team

Hallo , wir haben seit dem 15.02.2021 noch eine hydraulische Weiche eingebaut.

Wohnung wird nicht warm, nur 18 Grad.

Einstellung

Komfort Temperatur 22 Grad

Nachtabsenkung 17 Grad

Neigung 1,4

Niveau 8

Welche Einstellung ändern ? Gibt es Erfahrungswerte ?

Neigung für Altbau Richtwerte 1,4-1,6  Niveau nichts gefunden

Gruß

W.Mandt

Das ändert nichts an meiner ursprünglichen Antwort, dass die Hydraulik vor Ort entsprechend geprüft werden sollte.

Das wurde ja mit der hydraulischen Weiche gemacht.

Wie sollen wir einstellen ?

Bitte geben sie uns Durchschnittswerte.

Danke

 

Wer hat denn entschieden die hydraulische Weiche zu installieren und aus welchem Grund?
Wieso wurde die Anlage nicht erst nach einem Funktionstest verlassen?
Wenn du etwas hast ändern lassen, solltest du dich erstmal an den Fachmann wenden, welcher die Änderung vorgenommen hat, denn dieser wird sich ja etwas dabei gedacht haben.

Die Richtwerte findest du in der Bedienungsanleitung.

Der Fachmann hat das ja geändert,

leider steht in der Bedienungsanleitung kein Durchschnittswert über "Niveau",

nur Neigung 1,4- 1,6 bei Altbau.

Nachträgliche Kosten schon über 2000,00 Euro für die Änderungen.

Es wird aber nicht warm.

Danke für die Rückmeldungen.

 

Top-Lösungsautoren