Einen shcönen guten Tag,
ich habe einen Vitodens 200-W Gas-Brennwertkessel mit Mischer und Warmwasserbereitung.
Ist es bei diesem Kessel möglich die Warmwasservorrangschaltung zu deaktivieren?
Vielen Dank, Mark Sebastian
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Nein.
Man kann aber die Häufigkeit der Speicheraufheizung reduzieren, indem man die Einschaltdifferenz vergrössert, also dem Speicher erlaubt, mehr abzukühlen, bevor er wieder aufgeheizt wird: Codieradresse 59, steht ab Werk auf 2,5 K, kann bis zu 10 K eingestellt werden.
Nein.
Man kann aber die Häufigkeit der Speicheraufheizung reduzieren, indem man die Einschaltdifferenz vergrössert, also dem Speicher erlaubt, mehr abzukühlen, bevor er wieder aufgeheizt wird: Codieradresse 59, steht ab Werk auf 2,5 K, kann bis zu 10 K eingestellt werden.