Guten Tag,

 

in unserem Haus befindet sich eine Gas Brennwertheizung der Marke Sieger aus dem Jahr 2000. Obwohl die Heizung noch gut ist, will ich die gegen eine Vitodens 200-W tauschen. Aktuell ist die Therme an einem Keramik Abgasrohr angeschlossen. Heizung befindet sich im Keller. Der Schornstein  Isomit ASS, Zulassung: BIBt Z-7.1-1307, ist 10 m hoch.

Meine Frage an die Viessmann Techniker:

  kann/darf ich die Gas-Brennwerttherme Vitodens 200-W an die Keramik Abgasrohr anschließen?

 

Viele Grüße,

 

ASU

2 ANTWORTEN 2

Das Keramikabgasrohr ist nicht für den Vitodens 200-W zertifiziert.

Das eigentliche innere Abgasrohr muss einen Durchmesser von 60 mm haben. Was hat dein Keramikrohr? 

Hallo,

Isomit ASS Abgassystem ist für Gas- und Öl-Brennwertfeuerungen Zugelassen. Das keramisches Muffen röhr ist quadratisch. Lichte Weite 8x8 cm.

 