Guten Tag,
ich habe bei mir Komponenten entsprechend des Schemas ID 4802698_1908_02 installiert. Jedoch mit Komponenten aus 2013, da hier die Anlage installiert wurde. Kombispeicher ist der 340-M. Ein Mischerkreis ist für die FBH und einer für noch vorhandene Heizkörper.
Im Unterschied zum Schema ist bei mir jedoch ein externes 3/2 Umschaltventil eingebaut welches im Ruhezustand den Heizkreis freigibt und bei Warmwasserbereitung entsprechend umschaltet (über Erweiterungsmodul gesteuert).
Das intere 3/2 Ventil das bei meiner Vitodens im Rücklauf verbaut ist, ist an der Steuerung ausgesteckt und gibt nur den Heizkreis frei. Auch die Anschlüsse für den WW Kreislauf sind zu, da alles über das externe 3/2 Ventil geregelt wird.
Vom Prinzip her funktioniert die Anlage so einwandfrei. Jedoch habe ich extrem hohe Wärmeverluste. Bei solarer Erwärmung auf 70°C (habe ich eingestellt wegen Mepla Rohren, die dies als Betriebstemperatur haben), verliert der Puffer über Nacht sicher 15K im oberen Bereich. Die Kollektoren kühlen über nacht aus, also keine Verluste durch Schwerkraftzirkulation hier (denke ich).
Die Leitungen zum zur Vitodens sind allerdings immer warm und ich vermute dass über den "Kesselkreis" einiges verloren geht. Die Rückflussverhinderer in den Divicon Gruppen habe ich auf "quer" gestellt, aber bringt keine Änderung. Wenn das 3/2 Wegeventil anders herum eingebaut wäre, denke ich, wäre es auch nicht besser, da dann der WW Kreis auskühlen würde über die Therme.
Meine zweite Frage wäre noch, wenn ich die Hydraulik aus dem Schema (wie auch bei mir verbaut) ist mir nicht klar, wie sichergestellt werden kann, dass bei ausgeschalteter Therme und eingeschaltetem Heizkreis das Heizwasser aus dem Puffer gezogen wird und nicht über den Kesselkreis (die ja aus, also kalt wäre und meiner Meinung Vorlauf und kalten Rücklauf kurzschließt)? Es funktioniert bei mir. Bei mir steht der Puffer allerdings sehr Nahe am Heizkreis und die Therme weiter weg, aber wie wäre das gesichert, wenn anders herum und die Therme direkt am Heizkreis wäre. Dann wäre der kürzeste Weg ja über die Therma und es käme kein warmes Heizwasser aus dem Puffer? Der Weg muss ja offen sein, da die Rohre immer warm sind, wie oben beschrieben. Wenn der Brenner läuft, ist mir alles klar, weil er ja eigenständig zu Puffer und Heizkreis pumpt.
Sorry für den vielen Text, ich konnte es nicht kürzer formulieren als Laie.
Vielen Dank vorab.
Viele Grüße
Michael