Vitodens 200-W: Warmwasser-Solltemperatur 60° besser zur Vermeidung von Legionellen als 50° ?

Meine neue Anlage hat wohl keine spezielle Anti-Legionellenschaltung. Mir wurde empfohlen, stattdessen die WW-Solltemperatur auf 60° heraufzusetzen. Geht das evt. auch für Teilzeiten? WW-Speicher hat 140l für Einfamilienhaus mit 2 Personen.

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo uli01,

du kannst dafür eine Zusatzwasseraufheizfunktion aktivieren.

Über die Codieradresse 58 gibst du die Temperatur der Zusatzaufheizung ein. Sind Temperaturen über 60°C gewünscht (Achtung!: Verbrühungsgefahr) musst du vorher noch die Adresse 56 auf 1 stellen. Über dei 4. Zeitphase des Zeitprogramms der Trinkwassererwärmung gibst du den Zeitpunkt der Erwärmung vor.

Viele Grüße
Flo

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1
Hallo uli01,

du kannst dafür eine Zusatzwasseraufheizfunktion aktivieren.

Über die Codieradresse 58 gibst du die Temperatur der Zusatzaufheizung ein. Sind Temperaturen über 60°C gewünscht (Achtung!: Verbrühungsgefahr) musst du vorher noch die Adresse 56 auf 1 stellen. Über dei 4. Zeitphase des Zeitprogramms der Trinkwassererwärmung gibst du den Zeitpunkt der Erwärmung vor.

Viele Grüße
Flo