Hallo zusammen,
an unserer 11 Jahre alten Vitodens 200 W mit 19 kw ist jetzt die Umwälzpumpe, die Leitungen zum Wärmetauscher und der Wärmetauscher der Kalkbildung zum Opfer gefallen.
Unser Wasser mit dem die Anlage befüllt wurde hat 9,1dh, ist das noch zulässig?
Der Ph- Wert ist laut Versorger 8,0.
Ich kenne die Füllmenge der Anlage nicht. Ich weiß nur das es 10 Heizkörper verteilt auf drei Stockwerken sind, leider mit einem Einrohrsystem 15mm von 1982.
Hätte laut VDI 2035 demineralisiertes Wasser sein müssen?
Danke vorab für Ihre Hilfe!
MfG. magal
Hallo magal,
nach VDI 2035 sind die nachfolgenden Werte für die Wasserbeschaffenheit festgelegt.
Der Härtegrad des Wassers kann jedoch auch schwanken und mal mehr oder weniger betragen. Auch spielen hier Ablagerungen die sich im Laufe der Jahre aus dem gesamten System absetzen können eine Rollen.
Grüße
Patrick