abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitodens 200-W Typ WB2B 26KW von Erdgas auf Flüssiggas umrüsten (H-Nr. 7194 474 8 15092104)

Hallo.

Ich möchte eine vorhandene Gasheizung von Erdgas auf Flüssiggas umrüsten.

Es handelt sich dabei um folgendes Modell:

Vitodens 200-W

Typ WB2B

26KW

Hersteller-Nr. 7194 474 8 15092104

 

Die handwerklichen Tätigkeiten sind zwar in der Serviceanleitung beschrieben, allerdings gibt es keine konkrete Angaben bzgl. den Teilen, die ggf. getauscht werden müssen.

Es gibt lediglich einen Hinweis für den Austausch der Düse.  

 

Welche Düse muss eingebaut werden?

Insofern es keine Artikelnummer gibt, wären die Angaben zu Hersteller, Typ und Ausführung sehr hilfreich.

 

Ist die Düse das einzige Bauteil, welches getauscht werden muss?

Vielen Dank für Rückmeldungen.

 

Gruss

Ralf Hagel

2 ANTWORTEN 2

Hallo,

Die Bestellnummer für den Umstellsatz lautet: 7827548.

Hinweis: Arbeiten an Gaskomponenten sind durch Fachpersonal auszuführen!!

 

MfG

W.F.

Hallo,

 

vielen Dank für die Rückmeldung.
Die Arbeiten werden selbstverständlich von der Fachfirma durchgeführt.

Ich möchte nur bei der Auswahl der Komponenten unterstützen  - damit nichts falsch bestellt wird oder vergessen wird oder auch nichts in Lieferverzug gerät.

Der Flüssiggastank muss auch noch ab Hauseinführung angeschlossen werden und in diesem Zusammenhang möchte ich die Heizung gleich mit umrüsten lassen. 

Nochmals vielen Dank für die Rückmeldung.

 

Gruss Ralf Hagel