Hallo Mitleser,
am Bedienteil meiner Vitodens 200w WB2C reagiert die Taste für die Einstellungen (also die
mit den 3 Querbalken übereinander) nicht mehr. Komplett stromlos nehmen, warten, Reboot hat
nichts verändert. Die Anlage heizt/macht Wasser warm, ich kann nur nichts mehr einstellen (und
daher auch nicht Codierung 8F prüfen, da zum Aufruf der Codierebenen zuerst OK+Einstellung
gedrückt werden muß...)
Bis vor 2 Wochen ging es noch. Der Freundliche (Fachbetrieb) hatte die Anlage runtergefahren
zum Ablassen von Druck bei Außerbetriebnahme zweier Etagen, ihm war aber "nichts aufgefallen"
bei Nachfrage.
Zwei/drei Tage danach war ich wieder im Haus und da ging die Taste nicht mehr (die Anlage läuft,
die anderen Tasten gehen auch).
Gibt es noch was, was ich prüfen kann ?
Danke,
Karsten
Hier noch ein paar Informationen:
Die Regelung wurde im Spätsommer 2020 inklusive Codierstecker vom Fachbetrieb ausgewechselt. Das
Bedienteil blieb dabei erhalten. Danach ging die Taste auch erstmal für ein paar Monate.
Beim Bedienteil handelt es sich um ein Vitotronic 200 H01B (786 229 4)
Danke für Tips,
Karsten
Die Partnummer ist 786 22 99, nicht -4.
Sorry,
Karsten