Bei meinem Gas-Brennwert Gerät Vitodens 200-W zeigt der Fehlerspeicher den Störungscode 58 an.
Laut Anleitung soll der Speichertemperatursensor geprüft werden. An den Klemmen(5)(wie in der Serviceanleitung auf Seite 114 beschrieben)ist jedoch kein Sensor angeschlossen.
Die Regelung der Heizung ist über eine Regelung UVR1611 realisiert, in der die Speichertemperatur gemessen wird.
Die Anforderung für Warmwasser für den Speicher (Vitocell 340-M) erfolgt über diese Steuerung.
Die Heizung wurde für die Reparatur eines Entlüfters spannungslos gemacht, da dort Wasser austrat.
Möglichweise ist hier ein Parametereinstellung verlorengegegangen welche auf eine externe Speichertempartur verweist.
Gibt es entsprechende Einstellungen in Steuerung (Kesselkreisregelung VBC 132-A04-101) ? Oder evtl. eine andere Möglichkeit der Fehlerbehebung ?
Danke !