Vor 6 Wochen eingebaut wurde: Vitodens 200-W mit Vitotronic und Vitocell 100-W. Zusätzlich mit Unterbau Kit mit Mischer. 2 Heizkreise. Heizkreis 1 = 1 Plattenheizkörper im Keller. Heizkreis 2 = Fußbodenheizung für 2 Wohnungen.
Nach 3 Wochen tauchte das Problem auf das die Fußbodenheizung nich mehr richtig Warm wurde. Vorlauftempeartur bei 38 Grad, Rücklauftemperatur 22 Grad. Der Heizkreis 1 funktioniert ohne Probleme. Wenn ich die Soll Temperatur verändere im HK 2 erhöht sich nur die Vorlauftemperatur. Der Rücklauf bleibt gleich.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo joe_schwarz52,
wurde denn nach Anpassung der Raumsolltemperatur der Raum spürbar wärmer?
Wie, wo und womit misst du denn die Rücklauftemperatur?
Beste Grüße °be
Hallo joe_schwarz52,
wurde denn nach Anpassung der Raumsolltemperatur der Raum spürbar wärmer?
Wie, wo und womit misst du denn die Rücklauftemperatur?
Beste Grüße °be