Woche der Wärmepumpe

Während der Woche der Wärmepumpe haben Sie bundesweit die Möglichkeit, die innovative Wärmepumpentechnologie näher kennenzulernen. Mit über 50 Informationsveranstaltungen beteiligt sich Viessmann Climate Solutions an der Aktionswoche und lädt Sie herzlich ein – vor Ort oder online – dabei zu sein.

Mehr erfahren →
Woche der Wärmepumpe
abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Vitodens 200-W Kondensatpumpe am Stecker 96 anschliessen, Erweiterung EA1 zwingend erforderlich ?

Hallo,

wir haben eine Vitodens 200-W Anlage und möchten eine Kondensatpumpe der Fa. Eckerle (EE400M) mit Alarmkontakt anschliessen am Stecker 96 damit der Brenner bei Alarm augestellt wird und kein Kondensatwasser mehr produziert wird.

Ist hierfür zwingend das Erweiterungsmodul EA1 notwendig oder können wir auch direkt am Stecker 96 anschliessen ?

Die Kondensatpumpe hat als Alarmkontakt den NC sowie NO Anschluß (230V,8A)

Die Umcodierung der Vitodens laut Anleitung muss natürlich gemacht werden.

Bitte um kurze Antwort.

Danke

Fatebo.

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo fatebo,

sofern vorhanden, kann die Anlage direkt über den Stecker 96 gesperrt werden. Es wird dazu keine Erweiterung EA1 benötigt.

Es ist jedoch nicht möglich, eine Kondensatpumpe über den Stecker zu steuern und zusätzlich die Anlage darüber zu sperren.

Der Anschluss 96 hat ein Potential von 230V, daher sollte keine externe Spannungsquelle dort angeschlossen werden.

Beste Grüße °be

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1
Hallo fatebo,

sofern vorhanden, kann die Anlage direkt über den Stecker 96 gesperrt werden. Es wird dazu keine Erweiterung EA1 benötigt.

Es ist jedoch nicht möglich, eine Kondensatpumpe über den Stecker zu steuern und zusätzlich die Anlage darüber zu sperren.

Der Anschluss 96 hat ein Potential von 230V, daher sollte keine externe Spannungsquelle dort angeschlossen werden.

Beste Grüße °be
Top-Lösungsautoren