Vitodens 200-W Interne Pumpe schaltet sich ständig ein

Wir betreiben in unserer Eigentumswohnung für Heizung und Warmwasser ein Gas-Brennwert-Wandgerät Viessmann Vitodens 200-W B2KF-19, 2,5-19kW (Herstellernummer 7956241301260123), 1 Heizkreis ohne Mischer. In Verbindung mit Vitotrol 100 ist sie raumtemperaturgeführt. Zurzeit ist sie nur auf Warmwasserbereitung eingestellt. Jede Stunde kann man hören, dass sich mehrfach die interne Pumpe einschaltet und läuft. Das ist Tag und Nacht der Fall. In der App ViCare ist dann auch im Gerätestatus zu erkennen: „Interne Pumpe AN“, "Heizkreispumpe AN" und "Brennerstatus AUS“. Ist das gerätetechnisch richtig und erforderlich, dass die interne Pumpe immer wieder läuft? Wenn nicht, wie kann man das ändern. Ich wäre für eine hilfreiche Antwort sehr dankbar.

3 ANTWORTEN 3

Ich nehme mal an,dass für die WW- Bereitung ein Zeitfenster eingestellt ist. Und bei dieser Therme wird hier gleichzeitig die Komfort- Funktion aktiviert. Soll heißen,der Wärmetauscher für das Warmwasser wird auf Temperatur gehalten. Man muss dann nicht so lange warten,bis tatsächlich WW austritt.

Es ist kein Zeitprogramm für das WW eingestellt. Ich sehe noch das bei Betriebsart "Standard" eingestellt ist und "Warmwasser aus bis 24 Uhr".

 

Die Pumpe läuft in dieser Konstellation aus Forstschutzgründen da kein Außensensor vorhanden ist. Die Pumpe wird pro Stunde jeweils für 10 Minuten angesteuert. 

Über den Parameter 1240.0 besteht die Möglichkeit die interne Pumpe, in der Funktion Heizkreispumpe, im reduzierten Betrieb auszuschalten.

Ist Parameter 1240:7 eingestellt, so ist die interne Pumpe, in der Funktion Heizkreispumpe, im reduzierten Betrieb ausgeschalten, sofern keine Brenneranforderung vorliegt.


Aus Frostschutz Gründen wird die interne Pumpe dann 24* für 10min am Tag eingeschalten. 
 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team