Hallo,
Unser Vitidens 200-W ist jetzt 3 Jahre alt.
Fehler: Brenner hat auf einmal nicht mehr funktioniert d.h. zwischendrin ging er dann mal wieder. Meiste Zeit über den tag funktiniert es nicht. Brenner versucht zu zünden, geht aber nicht. Keine Fehlermeldung im Display. Jetzt auf einmal Fehlermeldung "Feuerungsautomat FE" und "Feuerungsautomat FF".
Mit "R" zurück setzen bringt nichts. Heizung ausschalten und wieder einschalten, läuft der Brenner mit Glück für ein paar Minuten.
Heizungsmonteur möchte morgen die Elektroden tauschen, gereinigt hat er sie schon.
Wo muss man hier ansetzen? Was könnte die Ursache sein? Vielen Dank im Voraus
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Patrick_Zarges schrieb:
Hallo Sperber,
aktuell sieht es nach einem internen Regelungsproblem aus.
Die Meldung FE und FF gehen beide in Richtung Regelung, bzw. Kesselcodierstecker.
Mit dem Austausch der Elektroden werdet ihr vermutlich wenig Erfolg haben.
Ich schlage vor, dass der Kesselcodierstecker mal neu eingelesen wird, indem der Fachbetrieb in der "Codierebene 2" Gruppe "Allgemein" die Codieradresse "8A:176" und "7C:26" einstellt.
Vorher sollte die Anlage abgeschaltet und der Codierstecker einmal aus- und wieder eingesteckt werden.
Sollte die Meldung danach weiterhin auftauchen, wird es wahrscheinlich auf den Austausch des Codiersteckers und der Regelung hinauslaufen.
Viele Grüße °pa
Patrick_Zarges schrieb:
Hallo Sperber,
aktuell sieht es nach einem internen Regelungsproblem aus.
Die Meldung FE und FF gehen beide in Richtung Regelung, bzw. Kesselcodierstecker.
Mit dem Austausch der Elektroden werdet ihr vermutlich wenig Erfolg haben.
Ich schlage vor, dass der Kesselcodierstecker mal neu eingelesen wird, indem der Fachbetrieb in der "Codierebene 2" Gruppe "Allgemein" die Codieradresse "8A:176" und "7C:26" einstellt.
Vorher sollte die Anlage abgeschaltet und der Codierstecker einmal aus- und wieder eingesteckt werden.
Sollte die Meldung danach weiterhin auftauchen, wird es wahrscheinlich auf den Austausch des Codiersteckers und der Regelung hinauslaufen.
Viele Grüße °pa
Wir haben das gleiche Problem, jedoch eine ältere Vitodens 200 (vermutlich aus der 2009er Serie).
Dort gibt es jedoch nur die Codierenbene 1, also keine Codierebene 2.
Was ist zu tun?
Ist die Vermutung korrekt, wie oben beschrieben vozugehen, jedoch dies über die Codierebene 1 (Eins) zu tun?
Also unter anderem:
Codierebene 1 (EINS) aufzurufen und dort die Codieradresse "8A:176" und "7C:26" eingeben?