Hallo, ich kann keine Heizungsfirma finden, die mir kurzfristig helfen kann….
Habe folgende Anlage. VITODENS 200-W S NR. 7424980003158104, Mischer Modul S Nr. 7428937713510100, Solarmodul SM1 S-Nr. 7429073004270106, Erweiterung AM1 S-Nr. 7452092004475104.
Die Heizungsanlage ist ca. 11 Jahre in Betrieb und ohne Störung bisher.
Folgende Störungsmeldungen sind jetzt aufgetreten: Mischermodul HK2 BA, Solarregelung C2 und Störung C3.
Diese Störungen treten in unregelmäßigen Abständen täglich auf.
Als Störungsursache BA soll ein Kommunikationsfehler im Mischer Modul vorliegen?
Störung C3 Kommunikationsfehler AM1
Störung C2 Kommunikationsfehler SM1
Die BUS-Spannung DC beträgt 2,1 V in allen Modulen, soll ja 29 V sein?
Für die Hilfe schon mal Danke im Voraus.
Wie hoch ist denn die Spannung am Ausgang der Kesselreglung (Verbindungsleitung zu den Modulen abklemmen)
MfG
W.F.
Die Störung ist nicht dauerhaft!
Wenn die Störung angezeigt wird ca. 2,1 V.
Wenn keine Störung angezeigt wird, ändert sich die Spannung zwischen 22 V bis 28 V.
MfG
R. M.
Hallo wfiedler
Heizung lief 3 Tage ohne Störung, dabei schaltet ein Relais alle 3s im Mischermodul?
Jetzt wieder mehrere Störungsmeldungen wie anfangs beschrieben.
Bisher konnte mir keiner weiterhelfen!
MfG
Hallo ,
>>Wenn die Störung angezeigt wird ca. 2,1 V.
dann würde ich an deiner Stelle in so einem Fall der Reihe nach alle Ext Bus-Teilnehmer abklemmen und jeweils dann die Spannung messen.
VG
Hallo,
das BUS-Kabel kommt von der Vitodens und ist am Erweiterungsmodul AM1 angeschlossen.
Von dort geht das Buskabel zu Mischermodul und weiter zu Solarmodul SM1.
1. Messung: BUS-Kabel zur Vitodens angeschlossen, Spannung ca. 2,1 V
2. Messung: BUS-Kabel von AM1 zum Mischermodul entfernt, Spannung ca. 2,3 V bis 2,6 V
3. Messung: BUS-Kabel von AM1 zur Vitodens entfernt, Spannung ca. 18 V bis 24 V. (Die Fehleranzeige BA,C2 und C3 bleibt).
Bemerkung: Die Spannungsmessung erfolgt immer am Kabel (Stecker) von der Vitodens.
Fehler im Erweiterungsmodul AM1?
VG
Hallo,
>>(Die Fehleranzeige BA,C2 und C3 bleibt).
so lange die noch kodiert sind beschwert sich die Regelung dass sie nicht mehr vorhanden sind.
https://www.viessmann.com/etapp/errorcodes/de/0500/7424980/instructions?errorCode=C3
https://www.viessmann.com/etapp/errorcodes/de/0500/7424980/instructions?errorCode=C2
https://www.viessmann.com/etapp/errorcodes/de/0500/7424980/instructions?errorCode=BA
Vermutlich verursacht dann AM1 das Problem..