Hallo, ich habe vom Heizungsbauer eine Vitodens 200-W Typ B2HB-19 bekommen. Das Gerät ist witterungsgeführt und beheizt über die interne Pumpe und das interne 3-Wegeventil auch einen Brauchwasserspeicher.
Nun möchte ich die Externe Anforderung über Schaltkontakt (Kl. 96) realisieren (nur für Heizung). Die Kesseltemperatur möchte ich dabei auch wählen können.
Welche Codes müssen dazu wie gesetzt werden (z.B.: 4b:0, 3F:0, 9b:70, d7:0, 5F:0)?
Hallo,
deine Idee halte ich für den falschen Weg, da du so nur eine feste Kesseltemp. vorgeben kannst. Ich würde mit extern Sperren arbeiten. Wenn nicht gesperrt ist, hast du Witterungsführung.
Alternativ kannst du über die Erweiterung EA1 über 0 – 10 V einen Sollwert vorgeben.
Gruß
Heizing