Hallo Zusammen,
von meinem Fachbetrieb wurde im August 2019 eine Vitodens 200-W eingebaut. Mit der Heizperiode kam dann für mich die Erkenntnis, dass diese Anlage für mein kleines Reihenhaus (77m² Wohnfläche) völlig überdimensioniert ist.
Die Heizung taktet, d.h. der Brenner geht an und nach etwa einer halben Minute geht er bei über 60 Grad wieder aus weil er nicht zum modulieren kommt. Nach einer weiteren halben Minute ist die Kesseltemperatur wieder bei etwa 31 – 35 Grad. Es geht also immer nur ein kleiner „Schluck“ heißes Wasser in den Vorlauf. Das Wohn- zimmer wird nicht so warm wie gewünscht obwohl die Thermostate voll aufgedreht sind. Wenn ich in der Heizkurve das Niveau erhöhe moduliert die Anlage öfter und läuft auch mal gut eine halbe Stunde. Die Vorlauftemperatur ist dann aber für die vorhandene Außentemperatur viel zu hoch. Dann wird es zu warm. Dann kühlt die Anlage ab und das Spielchen geht von vorne los.
Der Heizungsbauer will umstellen auf einen Raumtemperaturgeführten Betrieb. Bezahlen soll ich das natürlich! Er meint, damit die Temperaturschwankungen zu beseitigen. Wie soll das gehen? Wenn die Kesseltemperatur auf 35 Grad abgesunken ist dann hat die Heizung ja schon lange die Anforderung die Vorlauftemperatur zu erhöhen. Macht sie aber nicht. Würde so eine Umstellung etwas bringen? Ursache ist und bleibt ja eine ungeeignete Heizung.
Danke und viele Grüße
D.Donath
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Wenn die Anlage überdimensioniert ist, hilft alles nichts. Man kann den Überschuss an Wärme ja nicht ,,wegregeln,,.
Was hier helfen würde, wäre eine Erhöhung des Wasserinhaltes der Heizung. Das kann eine gross dimensionierte hydraulische Weiche oder ein Pufferspeicher sein. Ist zwar ökonomischer Unsinn, aber anders wirst das Takten nicht in den Griff bekommen.
Wenn die Anlage überdimensioniert ist, hilft alles nichts. Man kann den Überschuss an Wärme ja nicht ,,wegregeln,,.
Was hier helfen würde, wäre eine Erhöhung des Wasserinhaltes der Heizung. Das kann eine gross dimensionierte hydraulische Weiche oder ein Pufferspeicher sein. Ist zwar ökonomischer Unsinn, aber anders wirst das Takten nicht in den Griff bekommen.
Edit:
Sorry, ich hatte übersehen, dass eine 26kW-Kombitherme eingebaut wurde.