Vitodens 200-W B2HF-19; Vorlauftemp nachts; Zeitprogramm

Hallo zusammen,

 

2 Themen zusammen, die ggf ein Profi-Experte beantworten kann:

 

a) seit heute Morgen funktioniert das Zeitprogramm im Heizkörperkreislauf nicht mehr: er zeigt mittags noch „reduziert an - 16 Grad - obwohl die Absenkung morgens um 8 Uhr umspringen sollte auf Tagesbetrieb. Im Fussbodenheizkreis funktioniert die Umschaltung auf Tagesbetrieb (noch).

 

b) die Vorlauftemperatur der Therme ist, seit ich sie habe (4 Wochen), nachts im Absenkbetrieb deutlich höher (10 Grad) als im Tagesbetrieb. 
Modulation Brenner 
- nachts:    0 %
- mittags  17 bis 22%

Die ganze Installation wurde bereits installationsseitig geprüft, soweit wohl kein Problem zu erkennen.

 

 

„Der Anlage geht es gut“ wird zwar andauernd gemeldet, aber kann da die Steuerung der Anlage defekt sein ?

 

Besten Dank.

Nick

IMG_1083.jpeg
IMG_1081.jpeg
IMG_1082.jpeg
27 ANTWORTEN 27

Alles geklärt.

Ein fähiger Monteur der Service-Firma war vor Ort.

Er hat das Problem schnell erkannt und behoben: (Schornsteinfeger - Erstkontrolle - Verschluss Abgasrohr)

Gleichzeitig top Erkärungen zum Handling und den Vorlauftemperaturen und Wasserkreisen. Sowas geht eigentlich nur vor Ort. Das Forum hier kann meiner Erfahrung nach - Fachkräftemangel wie überall, klar - für etliche Themen nur ein Notbehelf sein. 

Und wieso ist der Heizkörper Kreis auf Nachtabsenkung gegangen?

Das ist wohl eine ‚simple’ Fehlfunktion vom System gewesen. Es hat sich heute Morgen wieder eingerenkt und ist planmäßig auf Tagestemperatur gesprungen.