abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Vitodens 200 W B2HF 11 kW und Vitocal 262-A T2 H-ze

Hallo zusammen,

wir haben letzten Monat unsere Heizungsanlage gegen die Kombination Vitodens 200 W B2HF 11 kW und Vitocal 262-A T2 H-ze tauschen lassen. Da aktuell die Vitodens sowohl den Heizkreis, als auch das Warmwasser aufbereitet, ist die Vitocal stromtechnisch mit einem Schalter abgeschaltet. Besteht jedoch die Möglichkeit, dass beide Systeme miteinander kommunizieren und die Wärmepumpe vom Vitocal nur aktiv wird, wenn die Warmwasseraufbereitung im Vitodens abgeschaltet ist?

Beim Vitocal hängt der Temperatursensor ja im oberen Kesselbereich, der Fühler vom Vitodens in der Mitte, weshalb aktuell Wärmepumpe und Gasbrenner bei einem Temperaturverlust leider heizen würden, wenn wir den Stromschalter der Vitocal betätigen.

 

Danke für mögliche Tipps!

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Wenn Deine Gasbüchse einen eigenen Temp-Sensor im Speicher hat, ist das schon mal gut. So kannst Du sie über eine Sollwertvorgabe eigenständig betreiben. Die WP ebenfalls. Beide können nicht miteinander kommunizieren.
Ich habe die gleiche Kombination und lasse tagsüber per Zeitprogramm die WP laufen, um primär PV-Strom zu verbrauchen. In diesem Zeitraum ist die Gastherme über ihre Zeitprogramme gesperrt. Die Gastherme hat nur früh morgens (4-5 Uhr) ein Zeitfenster, in dem sie WW machen darf. Dazu braucht sie den eigenen Tempsensor, um feststellen zu können, ob Heizbedarf besteht. Sie heizt damit nur nach, wenn die WP den Sollwert innerhalb ihres Zeitfensters nicht erreicht hat oder wir abends nochmal eine größere Menge WW verbraucht haben, und morgens der Istwert niedrig genug ist.

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1

Wenn Deine Gasbüchse einen eigenen Temp-Sensor im Speicher hat, ist das schon mal gut. So kannst Du sie über eine Sollwertvorgabe eigenständig betreiben. Die WP ebenfalls. Beide können nicht miteinander kommunizieren.
Ich habe die gleiche Kombination und lasse tagsüber per Zeitprogramm die WP laufen, um primär PV-Strom zu verbrauchen. In diesem Zeitraum ist die Gastherme über ihre Zeitprogramme gesperrt. Die Gastherme hat nur früh morgens (4-5 Uhr) ein Zeitfenster, in dem sie WW machen darf. Dazu braucht sie den eigenen Tempsensor, um feststellen zu können, ob Heizbedarf besteht. Sie heizt damit nur nach, wenn die WP den Sollwert innerhalb ihres Zeitfensters nicht erreicht hat oder wir abends nochmal eine größere Menge WW verbraucht haben, und morgens der Istwert niedrig genug ist.