Guten Morgen, Ich werde meinen alten Vitodens 200 gegen einen aktuellen Vitodens 200 -W B2HE aus 2019 eintauschen. Das Problem ist, wie man den Mischer für Fußbodenheizung (7450058) anschließt: Wie schließt man ihn an? Ist es kompatibel oder benötigen Sie eine Schnittstelle? Vielen Dank !
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo @FF06
Leider kommuniziert Ihr Heizkessel nicht mit der alten Erweiterung, die für die Kommunikation den KM-Bus verwendet, der neue Heizkessel nutzt die Plus-Bus-Kommunikation.
Zur Ansteuerung des FBH wird eine neue Erweiterung EM-M1 mit der Bestellnummer Z017410 benötigt.
VG
Hallo @FF06
Leider kommuniziert Ihr Heizkessel nicht mit der alten Erweiterung, die für die Kommunikation den KM-Bus verwendet, der neue Heizkessel nutzt die Plus-Bus-Kommunikation.
Zur Ansteuerung des FBH wird eine neue Erweiterung EM-M1 mit der Bestellnummer Z017410 benötigt.
VG