Vitodens 200-W B2HB Warmwasseraufbereitung dauerhaft abschalten

Hallo, meine Therme soll kein Warmwasser mehr erzeugen, d.h. der 160Liter Speicher kommt weg und wird abgeklemmt. Man kann ja in der Parameterebene 2 beim Speichertyp den Parameter darauf einstellen von 05:1 in 05:0. 

Wird das Umschaltventil für die Warmwasseraufbereitung dann gesperrt und der fehlende Temperatursensor des Speichers nicht mehr ausgewertet?

Das ist nämlich aus der Serviceanleitung nicht ersichtlich.

 

4 ANTWORTEN 4

Hallo

 

Wenn Sie sich das Servicehandbuch genau ansehen, müssen Sie die Adresse 00 von 2 auf 00:1 ändern und  die Adresse 05:0.
Vorher ist es notwendig, den WW-Fühler abzutrennen und die Anschlüsse am Boiler für die Erwärmung des Warmwasserbereiters zu blockieren.

 

Schöne Grüße

  • Hallo divanc, danke für die Antwort, dass wäre dann in der Parameterebene 1 „Anlagenschema“ richtig? In der Parameterebene 2 taucht dann halt noch der 5er auf, ist der dann hinfällig?
  • Die Anschlüsse will ich blockieren, der Sensor kommt natürlich raus.

Gruss Martin

Hallo

 

Wenn es 00:5 ist, dann ist das in Ordnung, Sie haben direkten Kreis HK1 und Mischkreis M2 ohne Brauchwassererwärmung.

 

Schöne Grüße

Vielen Dank