Hallo,
wir haben obigen Vitodens in Betrieb genommen und er springt nicht an.
- HK 2 Mischererweiterung (Fußbodenheizung)
- HK 3 Mischererweiterung (Radiatoren)
- Trinkwassererwärmung
Hydraulische Weiche mit Fühler vorhanden, und eine AM1 (bisher noch ohne Funktion), alles über den 174Bus verbunden.
es zeigt keine Störungen an und beim Aktorentest ging jede einzelne Funktion.
Der Gaskessel springt nicht an, obwohl Bedarf wäre.
Ich habe vermutlich etwas bei der codierung übersehen.
Was meinen Sie.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo,
mittlerweile war der Viessmann KD hier.
Bei dem Vitodens ist ein Strömungswächter (Ein/Aus) verbaut. Die Steuerung verlangt aber nach einem Durchflusswert (l/min). Er verstellte einige Parameter an seinem Lapptop über den "V-USB" Anschluß beim Vitodens dann lief der Vitodens.
Gruß
Heizung92