Hallo zusammen,
seit einigen Wochen habe ich den immer wiederkehrenden Fehler: EE Feuerungsautomat am Display meiner Vitodens 200-W B2HA stehen. Mein für die Wartung beauftragter Heizungstechniker hat bereits die durch Viessmann empfohlenen Handlungen vorgenommen und stand dazu mit der Service- und Technikerhotline in enger Verbindung:
Maßnahme 1:
- Austausch der Zünd- und Ionisations-Elektrode und Prüfung der Verbindungskabel
- Reinigung der gesamten Therme inkl. Kondenswasser-Ablauf
Maßnahme 2:
- Messung des Gasdrucks und Prüfung des Gaskombiregler
- Entlüftung der Gasleitung
Maßnahme 3:
- Einstellen der entsprechenden Abstände der Elektroden
Die Maßnahmen wurden über drei Einsätze verteilt, um herauszubekommen ob eine Maßnahme das Problem: Feuerungsautomat EE löst. Leider ist dem nicht so!
Trotz Durchführung dieser Maßnahmen kommt der Fehler: EE Feuerungsautomat noch immer vor. Leider, und dass ist für mich persönlich das schlimmste, sporadisch und maximalst unplanbar!
Nach einem heute getätigten Anruf bei der Viessmann Service- und Technikhotline, wurde mir nur gesagt - Zitat: Was soll ich Ihnen jetzt hier noch sagen, es wurde alles gemacht was in der Montage- und Serviceanleitung zum Fehler beschrieben ist. Einzige Chance, tauschen Sie die Platine.
Da ich aktuell bei Kosten von ca. 450,00 € liege und eine Platine inkl. Montage noch einmal ca. 700,00 bis 800,00 € an weiteren Kosten verursacht, erwarte ich eine entsprechende Fehlerlösung von Viessmann!
Für den dann in der Summe stehenden Betrag, hätte ich mir auch eine neue Therme kaufen können mit 5 Jahren Garantie...diese Empfehlung gab es zu keiner Zeit durch die Viessmann Service- und Technikhotline, was ich als "dummer" Endkunde doch sehr schade finde!
Basisinformationen zur Therme:
Modell: Viessmann Vitodens 200-W B2HA
Baujahr: 2014
Einbaudatum: 10.10.2014
Herstellernummer: wurde als Accountinformation hinterlegt
Wenn man sich die Ergebnis (Google) zum Fehler und den entsprechenden, vom Fehler betroffenen, Modellen ansieht wird recht schnell klar, dass die Vitodens 200 und der Fehler EE für sehr viele eine Herausforderung darstellt und keineswegs ein Einzelfall ist!
Ich freue mich über eine zeitnahe Rückmeldung zum Problem, bitte mit einem Lösungsweg!
Vielen Dank!
Fehler EE steht wohl für ein geringes oder nicht vorhandenes Flammensignal. Die üblichen Verdächtigen wären hier: Kondensatstau, Gaskombiregler und natürlich die Elektrode plus Verkabelung.
Wurde schon mal der Strom der Elektrode gemessen ? Weil, wenn der hoch genug angezeigt wird, kann der Fehler nur noch im Kabel bzw. der Platine zu suchen sein. Ohne, den genauen Wert zu kennen, würde ich hier wenigstens 15microA ansetzen.
Es könnte auch eine Abgasrezirkulation vorliegen. Undichtigkeit im Abgassystem. Sollte mit einer Ringspaltmessung überprüft werden.
Das Gerät mal ohne Abdeckung über einen längeren Zeitraum betreiben, also raunluftabhängig.
MfG
W.Fiedler
Hallo Arnold1,
ich habe gerade das gleiche Problem.
Was führte dann schlussendlich zum Erfolg?
Vielen Dank