Hallo bei mir ist die maximale Heizleistung mit 69% eingerichtet.

 

Was bedeutet dies?

 

Was passiert wenn man die Heizleistung erhöht?

 

Danke und Gruß 

 

FlowJoe

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo FlowJoe,

ist die Leistung auf 69% reduziert oder ist der Wert in der Regelung auf 69 gestellt? Prüfe bitte was bei "Servicefunktionen" unter "Maximale Heizleistung" eingestellt ist und wie hoch du den maximalen Wert stellen kannst. Wenn du z.B. nur bis 85 kommst, entspricht das 100% der maximalen Heizleistung.

Mit der Einstellung kannst du die Brennerleistung in kW verändern. Allerdings ist der minimale und maximale Wert durch den Kesselcodierstecker begrenzt.

Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3
Hallo FlowJoe,

ist die Leistung auf 69% reduziert oder ist der Wert in der Regelung auf 69 gestellt? Prüfe bitte was bei "Servicefunktionen" unter "Maximale Heizleistung" eingestellt ist und wie hoch du den maximalen Wert stellen kannst. Wenn du z.B. nur bis 85 kommst, entspricht das 100% der maximalen Heizleistung.

Mit der Einstellung kannst du die Brennerleistung in kW verändern. Allerdings ist der minimale und maximale Wert durch den Kesselcodierstecker begrenzt.

Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team
Das ist 69 eingestellt und man kann zwischen 5-69 auswählen.
Hallo FlowJoe,

der Wert 69 entspricht der maximalen Heizleistung von 13 kW.

Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team