Hallo zusammen,
wir haben diese Woche eine neuen Therme wie oben beschrieben erhalten.
Im Moment habe ich die HK auf 1.7 und 1.0 eingestellt.
AT: 6,7 Grad
VL: 46,6 Grad
Mit einem Brennerstart heute Morgen läuft die Anlage seitdem vor sich hin.
ist das so in Ordnung oder Sell ich die Kurve noch verstellen?
47°C Vorlauftemperatur bei 7°C Außentemperatur sind für Heizkörper zumindest nicht unrealistisch.
Hier meine Empfehlungen für dich:
Bei der witterungsgeführten Vorlauftemperaturregelung wird die Heizkennlinie durch folgende Einstellgrößen beeinflusst:
- Neigung
- Niveau
- Raumtemperatur-Sollwert (für normales, reduziertes und Komfort-Heizprogramm)
- (Außentemperatur)
Wie die drei Einstellgrößen sich in Abhängigkeit von der Außentemperatur auf die Vorlauftemperatur und damit auch auf die Heizkennlinie auswirken, ist innerhalb der „Montage- und Serviceanleitung“ im Anhang, im Bereich „Funktionsbeschreibung“ in anschaulicher Form dargestellt und beschrieben.
Ausgehend von einem Raumtemperatur-Sollwert von 20°C gilt als grobe Faustformel als Ausgangspunkt für eine Heizkennlinieneinstellung und -optimierung:
Einstellbereiche Neigung
- Fußbodenheizungen: 0,2 bis 0,8
- Niedertemperaturheizung: 0,8 bis 1,6
Die Optimierung der Heizungseinstellung ist ein iterativer Prozess, der sich meistens über eine ganze Heizperiode hinzieht. Die Vorgehensweise ist (vermutlich) auf der S. 30 deiner Bedienungsanleitung in der Tabelle "Tipps zur Einstellung der Heizkennlinie" beschrieben.
Diese Optimierungsarbeiten kann der Heizungsbauer aus Zeit- und Kostengründen in der Regel nicht leisten. Welcher Anlagenbetreiber ist darüber hinaus bereit, die mehrfache Anreise und den mehrfachen Arbeitseinsatz des Heizungsbauers für diese Optimierungsarbeiten zu bezahlen. Es bleibt somit die Aufgabe des Anlagenbetreibers, im eigenen Interesse, zwecks Heizkostenminimierung, diese Optimierungsarbeit selbst vorzunehmen.
Das Hauptziel ist es, eine möglichst niedrige Heizkennlinie zu erreichen, ohne dass die Bewohner des Hauses frieren. Insbesondere bei Brennwertgeräten bringt eine möglichst niedrig liegende Heizkennlinie durch eine bessere Ausnutzung des Brennwerteffekts eine Einsparung von Energie und damit Kosten.
Hinweis: Die Bezeichnung „Raumtemperatur-Sollwert“ ist zumindest bei der witterungsgeführten Vorlauftemperaturregelung etwas unglücklich gewählt. Es ist im engeren Sinne kein Sollwert für die Raumtemperatur, sondern lediglich einer von drei Einstellgrößen für die Vorlauftemperatur und damit auch die Heizkennlinie.
Anders gesagt: Es ist völlig normal, dass auch bei optimal eingestellter Heizkennlinie, der „Raumtemperatur-Sollwert“ und der tatsächliche Raumtemperatur-Istwert nicht übereinstimmen.
Zum Thema Heizkennlinie gibt es auch eine gute Beschreibung von Viessmann.
https://www.viessmann.de/de/wissen/anleitungen-und-tipps/heizkurve-einstellen.html