Hallo,
unsere Vitodens 200 (Inbetriebnahme ~2005/2006) knallt zeitweise beim Start und zeigt so Symptome einer Verpuffung im Inneren des Geräts. Einmalig war dies bereits so stark, dass eine helle blaue Stichflamme aus dem Abzug auf dem Hausdach herauskam. Die Verpuffungsgeräusche sind so auch außerhalb des Hauses gut zu hören.
Historie: nach einigen störungsfreien Jahren (abgesehen vom zerbröselten Wärmedämmring) fing die Sache mit den Verpuffungen vor ca. 2 - 3 Jahren an und trat zunächst nur gelegentlich auf. In dieser Zeit sind seitdem die Gemischklappen mehrfach gebrochen. Mir ist das Problem der ztw. klebenden Klappe aus einschlägigen Foren bekannt. Auch wird dort der Tipp gegeben, die Klappe mal um 180° verdreht einzubauen, damit sie nicht großflächig ankleben kann. Hatten wir alles ausprobiert. Es ändert nichts an den zeitweise und mittlerweile häufig auftretenden Verpuffungen.
Für mich sind die brechenden Klappen ohnehin nur ein Folgeschaden der häufigen Verpuffungen.
Wo liegt also die Ursache? Die Verpuffungen treten meines Erachtens stärker / häufiger auf, wenn das Gerät einige Stunden nicht angelaufen ist.
Liegt eine Leckage am "Steuerventil" vor, das unkontrolliert eine Kleinstmenge Gas ausströmen lässt oder ist dies eine Frage der Einstellung des Gasdrucks? Bei einem Defekt in diesem Bereich wäre ohnehin ein neuer Gaskombiregler fällig oder?
Hinweis: der Ersteller dieser Anfrage besitzt den Sachkundenachweis für Gasanlagen im Kfz-Bereich und ist sich der Risiken beim Umgang mit Erdas und den damit betriebenen Geräten bewusst. Es geht hier nicht darum selbst Hand anzulegen, sondern dem HB bei der Diagnose zu folgen und unnötige Reparaturen wie das ständige Austauschen der Klappe künftig zu verhindern. Es werden keine Eigenversuche an einem Gaskessel unternommen!
Viele Grüße vom
harleyman
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo harleyman,
aufgrund deiner Beschreibung kann man die Ursache nicht genau ermitteln. Dies muss unbedingt recht zeitnah vor Ort geschehen.
Die bisherigen Bauteilvorschläge müssen nicht unbedingt der Anlass für die Verpuffungen sein. Eine verbogene Zündelektrode oder gar ein Kondensatstau könnten auch die Ursache sein.
Da die Anlage ja schon 2-3 Jahre so läuft, wären wir auch gerne bereit den Heizungsbauer vor Ort zu unterstützen. Die Ursache, auch der gebrochenen Rückschlagklappen, sollte vor Ort ergründet werden können.
Mit bestem Gruß °mi
Es muss nicht unbedingt der Kombiregler sein, es könnte auch der Feuerungsautomat sein. Was allerdings wahrscheinlicher ist, weil diese Verpuffungen bei dir häufiger auftreten, wäre ein Defekt des Flammenkörpers.
Hallo harleyman,
aufgrund deiner Beschreibung kann man die Ursache nicht genau ermitteln. Dies muss unbedingt recht zeitnah vor Ort geschehen.
Die bisherigen Bauteilvorschläge müssen nicht unbedingt der Anlass für die Verpuffungen sein. Eine verbogene Zündelektrode oder gar ein Kondensatstau könnten auch die Ursache sein.
Da die Anlage ja schon 2-3 Jahre so läuft, wären wir auch gerne bereit den Heizungsbauer vor Ort zu unterstützen. Die Ursache, auch der gebrochenen Rückschlagklappen, sollte vor Ort ergründet werden können.
Mit bestem Gruß °mi