abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Vitodens 200 Type WB2 Display keine Anzeige Heizung keine Funktion

Hallo Community,

meine Heizung hat keine Funktion und das Display hat keine Anzeige.

Die Anlage war wegen Renovierung Arbeiten ca. 3 Monate außer Betrieb. Davor lief sie einwandfrei.

Es wurden auch elektrische Leitungen erneuert. Bei wieder Inbetriebnahme war kurzfristig Phase und Null vertauscht.

Nach dem Einschalten leuchten kurz die beiden LED (Rot und grün) auf und gehen dann aus.

Nach ca. 45 Sek. leuchtet die rote LED. Ein zurücksetzen hat keinen Erfolg.

Die Heizungspumpe läuft auch nicht. Drücken der Schornsteinfeger-Modus Taste zeigt auch keine Reaktion.

Die Sicherungen auf der LGM29 sind alle heil.

Am Anschluss X4 beim Uhren Thermostat Pin 1 und 3 sind keine 24 Volt vorhanden sondern 

ca.  -12 Volt wenn Messgerät Plus an Pin 1.

Der Trafo liefert die gewünschten 15 und 24 Volt AC

Ich vermute das die 24 Volt nicht vorhanden sind. Wo könnte man die auf der Platine messen?

Auf dem Bedienteil könnte sich eine SMD Sicherung sein siehe Bild.

Dieses Bauteil hat keinen Durchgang (gemessen Ohm).

Bikerboy_0-1667771591585.png

auf der senkrechten Platine Vi 7148360 befindet sich ein gleiches Bauteil welches auch keinen Durchgang hat.

Bikerboy_2-1667771761828.png

handelt es sich hier tatsächlich um SMD Sicherungen? Wer weiß was das für Bauteile sind?

Wer hat noch Ideen wo man ansetzen könnte?

Daten der Heizung:

Vitodens 200 Type WB2 Nr. 7170312 3 00087109 - 6,6 bis 25 kW
mit LGM29.22C2030 Vi 9543112
senkrechte Platine Vi 7148360
mit Bedienteil Regelung für angehobenen Betrieb Vi 740554
Uhrenthemosstat-A 9544 556

 

 

 

2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN

Akzeptierte Lösungen

Na da hat es doch schon gefunkt.

Das würde ich nur als Notreserve- Platine reparieren. Da ist dann mehr defekt as nur der Elko.

Einen Schaltplanauszug findest du unter meinem Link von oben.

Das weiße Teil ist keine Sicherung. Das hat bei mir auch keinen Durchgang oder Widerstand.

Ist wohl eher ein Kondensator oder ein Überspannungsableiter.

 

Ich würde an deiner Stelle eine neue, gebrauchte oder regenerierte VR20 bestellen.

Wenn du die eingebaut hast, muss die Codierung neu auf deine Anlage angepasst werden.

 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

Hallo Fiedel,

ich wollte hier noch mal eine Rückmeldung über die erfolgreiche Reparatur geben.

Elkos wurden alle erneuert und Platine repariert.

Rückseite:

Bikerboy_0-1668891242751.png

Vorderseite:

Bikerboy_1-1668891298129.png

Spannung von 24 Volt ist wieder vorhanden und Heizung funktioniert.

Display zeigt auch wieder die Werte an. und Einstellungen lassen sich vornehmen.

Merkwürdigerweise läuft die Pumpe im Dauerlauf, keine Fehlermeldung.

Einstellungssache?

 

Gruß

Bikerboy

 

 

 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

10 ANTWORTEN 10

Hi Bikerboy,

 

ob das eine Sicherung ist, kann ich erst heute abend nachmessen.

In deinem Bedienteil Regelung für angehobenen Betrieb Vi 740554

ist auch solch ein Teil verbaut. Dort könntest du vergleichen.

 

Aber mach doch schon mal Fotos von dem hier gezeigten Bereich der Platine.

Damit gibt es oft Probleme. Über dem dicken blauen Elko solltest du ca.

20 - 30 V DC messen können. Das wäre normal.

Das Vertauschen von Phase und Null sollte keinen Schaden verursacht haben.

Die VR20 bekommt das auch ganz von alleine hin. 😉

 

Nachtrag wegen Franky´s Hinweis: Es gibt alle Platinen für diese Therme

auch noch als Neuteile. 😊

 

Gruß

Fiedel

Ihr redet hier über Lötarbeiten an einem Feuerungsautomaten. Es muss euch klar sein, dass es natürlich keine Garantie gibt und ausserdem der Versicherungsschutz riskiert wird.

Hallo Franky,

danke für den Hinweis

Gruß

Bikerboy

Hallo Fiedel,

Über den Elko ist keine Spannung zu messen, die eventuelle SMD Sicherung ist allerdings zur Zeit auch ausgelötet.

Der C 56 ist definitiv platt.

Es wäre eine Versuch die Bauteile zu erneuern.

Bikerboy_0-1667842901022.jpeg

 

Gruß

Bikerboy

Na da hat es doch schon gefunkt.

Das würde ich nur als Notreserve- Platine reparieren. Da ist dann mehr defekt as nur der Elko.

Einen Schaltplanauszug findest du unter meinem Link von oben.

Das weiße Teil ist keine Sicherung. Das hat bei mir auch keinen Durchgang oder Widerstand.

Ist wohl eher ein Kondensator oder ein Überspannungsableiter.

 

Ich würde an deiner Stelle eine neue, gebrauchte oder regenerierte VR20 bestellen.

Wenn du die eingebaut hast, muss die Codierung neu auf deine Anlage angepasst werden.

 

Hallo Fiedel,

danke für den Tipp 👍 Der Schaltplan hat mir gut geholfen.

Das weiße Teil ist vermutlich ein Keramikresonator und der Wert sind die MHz.

Ich repariere die Platine als Notreserve. Die Leiterbahnen haben nämlich auch gelitten.

Bikerboy_0-1667854418397.png

 

Darum kommt am C55 auch keine Spannung mehr an.

Die Dioden haben es aber überlebt.

Ich werde berichten ob es geklappt hat.

 

Gruß

Bikerboy

Hallo Fiedel,

ich wollte hier noch mal eine Rückmeldung über die erfolgreiche Reparatur geben.

Elkos wurden alle erneuert und Platine repariert.

Rückseite:

Bikerboy_0-1668891242751.png

Vorderseite:

Bikerboy_1-1668891298129.png

Spannung von 24 Volt ist wieder vorhanden und Heizung funktioniert.

Display zeigt auch wieder die Werte an. und Einstellungen lassen sich vornehmen.

Merkwürdigerweise läuft die Pumpe im Dauerlauf, keine Fehlermeldung.

Einstellungssache?

 

Gruß

Bikerboy

 

 

 

Probier mal Codierung 1 Adr. 12 auf 01 (geregelte Pumpe) oder 00 (stufige Pumpe)

und stelle ggf. auch ein Foto von der Pumpe mit rein.

 

Hallo Fiedel,
die Pumpe ist eine VIUPE 60 KM.
die Heizung hat einen rustikalen Uhrenthermostat-A 9544556

Bikerboy_0-1668975551908.jpeg

 

ich habe nur das Bedienteil "Regelung für den angehobenen Betrieb" Vi 740554.

Bikerboy_1-1668975583706.jpeg

 

da ist die Codierung sehr begrenzt.

Es gibt dort nur wenige Einstellmöglichkeiten:
Schalter- Wert- Bemerkung
T1  -   - Heizbetrieb mit unterer Nenn-Wärmeleistung - funktioniert 
T2  -   - Heizbetrieb mit eingestellter max. Heizleistung 100 - funktioniert
S1 - 2 - Pumpennachlauf 2 Minuten  - Pumpe geht nicht aus nach 2 Min.
S2 - 0 - Externes sperren (Pumpe geht in dieser Stellung aus, also kann sie angesteuert werden)
S3  - 78 - max. Grad für Trinkwassererwärmung
S4  - 0 - Zusatzfunktion zur Trinkwassererwärmung aus
S5  - 5 - Gas Kombi Gerät
S6  - 0 - Pumpe wird nicht eingeschaltet (1-24 täglich einschalten)
S7  - 0 - mit/ohne Uhrenthermostat A oder M oder F

           wird hier ein wert > 0 eingestellt, was man eigentlich müsste,

           kommt die Fehlermeldung 7 das finde ich merkwürdig oder ist das richtig?
           Fehlermeldung 7 = Unterbrechung/Kurzschluss zum Uhrenthermostat oder falsche Codierung.

 

Im Fehlerspeicher unter T2 von 1-10 sind die Fehler 14 (Brennerstörung)

Wert 4 hat Fehler FE (Reihenfolge ändert sich nicht)
Im Schornsteinfegerbetrieb läuft der Brenner unter Volllast.
Bei Trinkwasserabnahme schaltet der Kessel auch auf Volllast.

Wenn man den Uhrenthermostat ausschaltet geht auch der Brenner aus.
Die Pumpe läuft eigentlich immer nach dem Einschalten über den Hauptschalter,

auch in Stellung nur Warmwasser oder Stellung 0.


Die Ist- und Soll (eingestellt auf 55) Temperaturen lassen sich alle auslesen bzw. anzeigen und auch ändern.

Wenn der Uhrenthermosstat Wärme anfordert schaltet sich das Gebläse ein und läuft hoch,
Brenner zündet, fährt dann aber runter auf untere Nenn-Wärmeleistung und heizt bis 61 Grad auf und geht dann erst aus.
Ein wieder einschalten erfolgt aber erst wenn die Temperatur auf 45 abgefallen ist.
Das lässt sich beliebig oft wiederholen, immer im selben Temperaturbereich.
Schaltet man das Gerät über 55 Grad Vorlauf über den Hauptschalter aus und wieder ein geht der Brenner aber nicht an.

Ich habe den Eindruck als wenn das Gerät in so einem Art Not lauf läuft und auf Pumpensteuerung und Soll Temperatur nicht reagiert bzw. auswertet.
Sind jetzt irgendwelche Codierungen weg, wo ich nicht rankomme, oder ist eine der Platinen defekt?
Grundsätzlich scheinen die Funktionen ja zu funktionieren wenn auch nur im Testbetrieb.

Eventuell hat du ja noch eine Idee

Gruß Bikerboy

 

Leider hab ich damit überhaupt keine Erfahrung. Aber sieh dir mal im Serv.Man. ab S61 an,

da wird das Pumpenverhalten beeinflusst. Wenn das nicht so reagiert wie dort beschrieben,

könnte sie auch defekt sein. Da es eine Buspumpe ist, kommt als Ersatz die "G-HE KM" in Frage.

Top-Lösungsautoren