Liebe Fachleute, wir sind verzweifelt. Und wir frieren. Ich fange mal mit der Kurzversion an, ausführliche Details reiche ich bei Bedarf gerne nach.
Unsere Therme Vitodens 200 Typ WB2 schaltete zu Anfang des Winters selten, dann immer öfter auf Störung 14. Obwohl unser Heizungsmonteur, der bestimmt sein bestes gab, alle Parameter durchgemessen und für gut befunden hatte, traten die Störungen immer öfter auf. Eine telefonische Rücksprache des Monteurs mit Viessmann einschl. diverser Maßnahmen führte zu keiner Besserung.
Inzwischen trat einmal der Fehler 0B auf, worauf der Monteur die Leiterplatte des Brennersteuergerätes tauschte. Leider ohne Besserung, statt dessen inzwischen fast stündlicher Ausfall des Gerätes, ein Einschalten war kaum mehr möglich. Nach dem Austausch des Zündtrafos und der -elektroden springt nun das Gerät wieder klaglos an, aber geht nach ca. 1h wieder aus. Seit dem Austausch des Zündtrafos in den Störmodus mit Fehler FE.
Unser Monteur ist leider ratlos. Irgendeine Idee? VIIEEELEN Dank!