Wir haben eine Vitodens 200 seit 2006. Jetzt fiel die Heizung aus, Störung F4 und F5. Sie wird regelmäßig einmal pro Jahr gewartet, dir Abgaswerte sind top. Der Heizungstechniker hat jetzt den Gaskombiregler und den Radiallüfter ausgetauscht. 4 Tage lief sie, jetzt wieder Störung F4. Was kann das sein? Und wie oft dürfen wir die Heizung wieder einschalten?
Hi Bernd,
bitte zuerst Ser.Nr. der Therme posten!
Gruß
Fiedel
7186846606172103
Super, hier deine ET- App.
Bei F4 darfst du beliebig resetten / neu einschalten.
Es könnte hier an einer klebenden Luftklappe liegen. Diese kann dann umgedreht, erneuert, oder
ganz entfernt werden. Auch möglich sind Feuchtigkeit im Brennraum, "wackelige" Steckverbinder,
oder eine undichte Abgasanlage (Dichtungen oben am WT).
Erst mal vielen Dank für die schnelle Antwort. Würde die Heizung denn bei einer klebenden Klappe überhaupt nochmal anspringen? Ich glaube, die Steckverbinder hatte der Techniker kontrolliert. Eine undichte Abgasanlage hört sich gefährlich an. Könnte dann trotzdem immer wieder ohne Gefahr resettet werden?
Ja, kein Problem. Es ist dann nur so, dass die Therme selbst ihre Abgase zurück ansaugt.
Dadurch geht die Flamme aus. Ist für dich völlig sicher - nur eben nicht warm... 😉
Ja, die Klappe klebt dann, aber löst sich auch manchmal.
Vielen Dank, jetzt bin ich erst mal etwas beruhigte, was Sicherheit angeht. Denkst du, sowas lässt sich schnell beheben, Fall gesetzt, der Techniker kommt noch vor den Feiertagen? War der Austausch des Gaskombireglers und des Radiallüfters überhaupt nötig?
Ja, geht schnell wenn der Heizi das richtige macht.
Es werden oft Teile auf Verdacht getauscht und der Kunde zahlt das dann.
Heute ist es am besten sich selbst auszukennen. Für so eine "F4- Fehlersuche" kommt man
mit viel Erfahrung oft fast kostenfrei davon - hier haben aber auch schon Kunden Reparaturversuche
für den Wert einer neuen Therme bezahlt und dann doch eine neue Therme genommen.
Also Vorsicht und immer die Altteile behalten. Wenn die dann doch nicht def. sind, hast du wenigstens
einen kleinen Ersatzteilvorrat.
Guten Morgen Fiedel, gerade hab ich nochmal nachgeschaut, die Klappe wurde erst im Juni 24 erneuert und unabhängig davon - im Dezember 23 der Druckwächter (Fehler F5). So allmählich sind wir am Verzweifeln. Kann die Klappe dann trotzdem verkleben, auch wenn sie neu ist?
Nachtrag: Unseren Heizungstechniker können wir natürlich nicht erreichen, weder im Büro, noch über Handy, obwohl die Firma in dieser Woche angeblich Notdienst hat. So allmählich macht sich etwas Panik breit.
Wie extrem ist denn das Problem - läuft die Therme jetzt überhaupt nicht mehr?
Hast du einen techn. Hintergrund und traust dir zu da etwas "rumzuschrauben"?
Die Klappe könntest du zuerst mal entfernen (nur den beweglichen Einsatz, nicht
den Rahmen). Nur um die auszuschließen. Bevor du das angehst, sag aber Bescheid,
dazu ist etwas "Spezialwissen" nötig um nichts zu beschädigen.
Zuvor machst du noch folgenden Test: Verkleidung der Therme ab (beide Hauben),
ein Fenster ankippen und laufen lassen. Damit nimmt die Therme die Raumluft.
Wenn sie dann ohne F4 läuft, geht es in Richtung Abgasanlage / Dichtungen.
Eigentlich traue ich mich nicht, an der Gastherme zu schrauben. Momentan ist sie im Absenkbetrieb und läuft. Als wir sie zum ersten Mal nach dem Ausfall (nach Austausch Gaskombiregler und Radiallüfter) wieder eingeschaltet haben, gab es einen ziemlichen Knall. Sie macht das eigentlich schon immer, aber das war so heftig, dass außen der Deckel vom Gaskamin runter geflogen ist. Übers Wochenende ist sie fast 10 mal ausgefallen, aber jedesmal dann wieder ruhig gelaufen. Kommt noch hinzu, wir wollten nach Weihnachten ein paar Tage in Urlaub. Auf diesen Kosten bleiben wir dann auch noch sitzen.
Das ist einer der Gründe, warum wir nie Winterurlaub machen. Mit ner Mietwohnung ist das ne
ganz andere Geschichte... 😉 Ein Eigenheim hat eben nicht nur Vorteile.
Mach doch wenigstens den Test mit der Raumluft. Um so mehr du ausschließen kannst, um so
besser. Das "Knallen" klingt nach Zünd- oder Gemischproblemen. Da müsste man Zündtrafo,
Elektroden, Kondensatablauf und wieder die Abgasanlage prüfen.
Techniker ist gerade da und findet nichts. Ionisationselektrode wie neu, Pumpe total leichtgängig, top Abgaswerte. Er ist immer noch drüber und schaut überall.
Klappe leichtgängig, nucht Pumpe
Dichtungen Abgas?
Zündsystem?
Gasdruck passt nicht. Aber er weiß nicht, warum
Gasdruck fällt zuviel ab
Nur beim Starten, dann ist er wieder normal
Da der GKR schon getauscht wurde, kann das auch an der Gasarmatur vor der Therme liegen.
Dafür ist wieder der Gasversorger zuständig.
Ja, der Gasversorger ist schon auf dem Weg. Erst einmal vielen Dank.