Vitodens 200 Störung F4 blinkend bei Nachtabsenkung und wärmeren Aussentemperaturen.Heizung läuft normal .

S.Betreff.Heizung geht nicht auf Störung und läuft weiter.Nr des Kessels;7159008203859108WB2.Kann es sein ,dass die Störung nur kommt, wenn die Pumpe niedrigere Drehzahl fahren soll aber nicht kann?Bei größerer Belastung fährt sie dann wohl mit der eingestellten max. Drehzahl?Die Meldung geht dann weg, es erscheint wieder die Kesseltemp..Was ist zu tun ?Neue Pumpe?Oder auf n-Regelung verzichten?Pumpenpreis etwa?

Ich habe wartungsvertrag mit Hzg. Firma.

 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo Schule 1957,

hier scheint mit der Pumpe etwas nicht zu stimmen. Diese solltest du durch deinen Heizungsfachbetrieb prüfen lassen.

Unter Umständen wird ein Tausch der Pumpe unausweichlich sein. Den Preis für eine neue Pumpe erfährst du bei deinem Fachbetrieb.

Die Pumpe hat die Bestellnummer 7819749.

Beste Grüße °jo

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3
Bei F4 ist die Pumpe defekt schmeiß sie raus und es ist erledigt. Pumpenpreis nennt dir dein Wartungs Fachbetrieb.
Hallo Schule 1957,

hier scheint mit der Pumpe etwas nicht zu stimmen. Diese solltest du durch deinen Heizungsfachbetrieb prüfen lassen.

Unter Umständen wird ein Tausch der Pumpe unausweichlich sein. Den Preis für eine neue Pumpe erfährst du bei deinem Fachbetrieb.

Die Pumpe hat die Bestellnummer 7819749.

Beste Grüße °jo
Danke für die Antwort,ich werde Heizungsfa. anfordern.
Gruß A. Wülfken