Nach Auftreten der o. g. Störung wurde duch eine Heiungsbaufirma der Feuerungsautomat LGM 29.55A6201 ausgetauscht (7.1.2011). Zunächst war alles schön, dann trat der Fehler sporadisch auf, konnte aber durch Entriegeln der Brenersteurung für längere Zeiträume beseitigt werden.
Nach der letzten Wartung 16.10.2015 trat der Fehler dann regelmäßig auf, getauscht wurde bei der Wartung die Bedieneinheit 7450155 und der Kabelbaum für die Druckdose.
Die Heiungsbaufirma hielt Rücksprache mit Viessmann, daraufhin wurde die Zündung auf 230 Volt umgestellt (Adapter Zündbaustein 230V Nr. 7822467).
Ergebnis, die Störung trat immer noch auf.
Die Heiungsbaufirma hielt wieder Rücksprache mit Viessmann, als Lösung wurde der Austausch der Leiterplatte EG29 Nr. 7522554 empfohlen.
Wir mittlerweile leicht genervt (hohe Kosten, keine Lösung) haben im Internet recherchiert und keine Leiterplatte mit diesem Namen gefunden, daraufhin haben wir die LGM 29.55A6201 bestellt und selbst eingebaut.
Ergebnis, die Störung trat wieder auf.
Jetzt sind wir ratlos, wieder den Heizungsbauer anrufen, ohne ein zufriedenstellendes Ergebnis zu erhalten, die Regelung VR 20 austauschen....
Können sie bei diesem Problem weiterhelfen?
Mit freundliche Grüßen
C. Abel
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Eine Abgasrezirkulation kannst du ausschliessen ? Oder anders gefragt: Wie sehen die Abgaswerte aus ?
Und noch etwas: Wurden mit Austausch der Platine bzw, des Zündbausteins die Elektroden getauscht ?