Unsere Vitodens Gasbrenner meldet im Abstand von einem halben Jahr bis Jahr einen Ionisationsfehler. Unser Heizungstechniker hat bisher immer die Ionisationselektrode getauscht, wohin das Gerät wieder für ein halbes Jahr bis Jahr funktionierte. Nachdem wir nun mehrere Ausfälle hintereinander hatten und der Tausch der Elektrode keinen Erfolg brachte, bestanden wir auf einen Support durch Viessmann direkt. Der Kundendienst reinigte das Gerät, maß alle Systemparameter und tauschte am Ende wieder die Ionisationselektrode. Daraufhin haben wir uns einen anderen Heizungstechniker gesucht. Dieser sagte uns, dass der Tausch der Ionisationselektrode nichts bringen würde und dass wir das Gerät ohne Abdeckung betreiben sollen. Seither läuft die Gastherme ohne Probleme. Nachdem diese doch laut ist, brachte ich wieder die Abdeckung an. Sofort trat der Ionisationsfehler wieder auf. Durch Entfernen der Haube konnte das Problem gelöst werden. Der Fehler lässt sich nun ganz einfach und schnell reproduzieren. Wo liegt das Problem? Und wie kann der Fehler dauerhaft abgestellt werden?
Hi Daniel,
das klingt nach Abgasrezirkulation, oder verstopfter Abgasanlage.
Es sollten die Dichtungen unten direkt über der Therme geprüft werden und die Abgasanlage.
Es kann sich etwas zugesetzt haben, oder Rohre sind auseinandergerutscht. Schornis und
Heizis haben dafür Meßgeräte (Ringspaltmessung) und Rohrkameras.
Gruß
Fiedel
Hi Fiedel,
Vielen Dank für den tip -ich werde den Heizi mal damit beauftragen und schauen ob es was ändert und hier berichten .