Wir haben 2005 zwei Außenwandthermen Vitodens 200 installiert. Während das Gerät in der oberen Etage einwandfrei arbeitet, tropft aus dem im Erdgeschoss installierten Gerät aus dem Abzugsrohr an der Außenwand permanent Kondenswasser, so dass wir uns schon genötigt sahen, ein Auffanggefäss darunter zu stellen. Kann es sein, dass das Rohr nicht richtig installiert wurde? Offenbar wurde seinerzeit das Loch für das Abzugsrohr zu groß dimensioniert, so dass es möglicherweise nicht richtig befestigt worden ist, oder was kann eine andere Ursache dafür sein?
Vielen Dank bereits jetzt für eine hilfreiche Antwort.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Auch hier stimme ich Heizing zu. Ursache ist mit Sicherheit das fehlende Gefälle zur Therme hin.
Hallo,
dasss Kondenswasser anfällt ist normal
Man sollte das Rohr so verlegen, dass es ein leichtes Gefälle nach innen hat. Dann läuft es über den Wandkessel ab.
Gruß
Heizing
Auch hier stimme ich Heizing zu. Ursache ist mit Sicherheit das fehlende Gefälle zur Therme hin.
Perfekt.