Mehr erfahren →Hallo!
Wir haben letzte Woche nach Ausfall der Heizung vom Heizungsfachbetrieb den Gaskombiregler getauscht bekommen.
Die Einstellung lief etwas problematisch, aber der Monteur bekam den Co2-Wert auf ca. 8-9% geregelt. Vor allem durch drehen an der Vollast-Schraube. Obwohl in der Anleitung steht, diese Schraube sollte nur 5 Umdrehungen bekommen und stehen bleiben.
Seitdem moduliert der Brenner nicht mehr unter 50° Kesseltemperatur.
Die Soll-Temperatur ist z.b. 50°. Temperatur fällt auf ca. 40° - Brenner startet und heizt dann schnell auf ca. 60° und geht wieder aus. Dieses Szenario alle 5-10 Minuten bei ca. 0° Aussentemperatur.
Vor dem Austausch des Gaskombireglers ist der Brenner schön konstant auch bei 40° gelaufen. Die Heizkennlinie war auch perfekt eingestellt - alle Räume mit offenen Thermostaten und gleichmäßig warm.
Kann es sein, dass hier der Regler nicht richtig eingestellt wurde? Wenn ja wie muss dieser eingestelle werden?
Bitte um Hilfe!
Michael
Gelöst! Gehe zu Lösung.