abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitodens 200 Heizkreispumpe läuft nicht

Hallo,

habe eine Vitodens 200 und eine Vitotronic 200, sie sorgt für warmes Wasser und steuert einen Heizkreis für unsere Heizkörper.

Jedoch läuft die Heizkreispumpe nicht.

Die Pumpe läuft nur kurzzeitig nach einem Neustart bzw. auf dem Schornsteifeger prüfbetrieb.

achja, ich habe noch einen Aussentemperaturfühler, der für den Abgleich zuständig ist.

Die Heizzeiten habe ich kontrolliert und an der Heizkennlinie habe ich auch schon verschiedene Einstellungen probiert.

Beim Vorlauf steht am Thermometer 20 Grad und die Heizkreispumpe ist aus, somit ist es kalt im Haus.

 

kann mir jemand helfen und hat evtl. noch eine Idee woran es liegen könnte ?

 

Grüße aus Bayern

 

Thorsten 

5 ANTWORTEN 5

Bitte die Kesselnummer mitteilen.

MfG

W.F.

Heute ist mir noch aufgefallen das sie Warmwasser Temperatur 13 Grad beträgt. Kann es sein das der warmwasserfühler defekt ist und deswegen nicht die heizung warm wird ? An dem duo solar 300 - 500 steht 64 grad, und in der vitotronic stehen 13 grad.


Ps. Wo finde ich die kesselnummer ?

auf dem Kessel oben.
MfG
W.F.

>>Kann es sein das der warmwasserfühler defekt ist
Dann stell doch mal die WW Solltemperatur auf 10 Grad, wenn die Heizung dann wieder läuft liegt es am Sensor,

Vitodens 200-W B2HB-19
Top-Lösungsautoren