Hallo,
im Rahmen der Wartung der Vitodens-200 wurde auch die
Filterkartusche zur Befüllung des Heizungswassers erneuert:
Alt: Cillit Solutech SRC (Salze-Reduzierende-Cartridge)
gegen Neu: Cillit Solutech HRC (Härte-Reduzierende-Cartridge)
In der Beschreibung der neuen ist folgender Hinweis, Zitat Cillit:
"...HRC Härte-Reduzierende-Cartridge bei Einsatz von Aluminiumwerkstoffen nicht verwendet werden darf..."
Der Wärmetauscher in der Vitodens-200 ist ja wohl aus einem Aluminium(druck)guss!?
Daher die Frage:
Ist die nach dem Ionentauscherprinzip arbeitende Cillit HRC Härte-Reduzierende-Cartridge
geeignet für die Anlage mit der Vitodens-200?
MfG
Wilhelm
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Dem stimme ich zu:-). Hätte mich wirklich gewundert, wenn es anders gewesen wäre.
Hi Wilhelm,
die Vitodens 200 hat schon immer Edelstahl- WT.
Damit sollte das passen.
Gruß
Fiedel
Du kannst ja mal zur Sicherheit die Seriennummer der Vitodens posten.
Würde mich aber echt wundern, wenn die einen Wärmetauscher aus Alu hätte.
Hallo,
Dank an Fiedel & Franky soweit!
Die Typenbezeichnung ist: B2HB-19
Serial Nr.: 757 078 282 061 1118
Grüsse
Wilhelm
Eeeedelstaaaahl... 😁
Dem stimme ich zu:-). Hätte mich wirklich gewundert, wenn es anders gewesen wäre.