Hallo, meine vitodens 200, bj. 2005 geht nur bei abwesenheit >24 Std. In störung. Reset der Störung und oder Neustart der Anlage behebt das Problem. Als wenn es etwas mit mangelnder warmwasserentnahme zu tun hat. Fehlercode F9. Wer kann mir helfen und ggf. Das Problem einschätzen. Ansonsten läuft die therme topp und wurde auch immer gewartet.
1 ANTWORT 1

F9 steht,glaub, dafür, dass die Gebläsedrehzahl beim Brennerstart zu niedrig ist. Hier müssen zu erst alle Kabel zum Gebläse auf ihren Sitz geprüft werden. Auch ein Abziehen und wieder aufstecken kann helfen. So wird eine eventuell vorhandene Oxidschicht entfernt.

Sollte die Therme dann immer noch auf Störung gehen, ist sehr wahrscheinlich das Gebläse defekt. Macht es eventuell Geräusche ?