abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Vitodens 200 Fehler bA und CE mit Erweiterungssatz Mischerheizkreis und Externer Erweiterung

Bei Vitodens 200 mit Erweiterungssatz Mischerheizkreis und Externer Erweiterung treten gleichzeitig die Fehlercodes bA und CE auf. Welches Teil ist damit am wahrscheinlichsten defekt?

Der Erweiterungssatz Mischerheizkreis wurde schon getauscht, hat nichts geändert.

Danke für eine Diagnose!

2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN

Akzeptierte Lösungen
Hallo chk,

könntest du uns zu deinem Vitodens 200 die Herstellnummer posten? Welche externe Erweiterung ist denn bei dir verbaut?

Beste Grüße °fl

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

Hallo chk,

du kannst Folgendes durch deinen Heizungsfachbetrieb ausprobieren lassen:

Dieser soll das Bus-Kabel der externen H2 abklemmen und diese dann über die CA 2E (auf 0 stellen) auscodieren. Ist der Fehler dann weg, kann es an der H2 liegen.

Zusätzlich sollte dein Fachbetrieb aber auch Folgendes probieren, nur wenn eine interne Bus-Pumpe vorhanden ist:

Die H2 einprogrammiert lassen und das Bus-Kabel der Bus-Pumpe abklemmen. Anschließend über die CA 30 (auf 0 stellen) diese auscodieren. Ist der Fehler weg, liegt es an der Bus-Pumpe, welche womöglich das Signal zu den anderen Erweiterungen stört.

Beste Grüße °fl

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

5 ANTWORTEN 5
Hallo chk,

könntest du uns zu deinem Vitodens 200 die Herstellnummer posten? Welche externe Erweiterung ist denn bei dir verbaut?

Beste Grüße °fl
Die Kesselkreisregulierung der Vitodens GG! hat die Herstellernummer 7187417402383100,
Verbaut ist ein Viessmann 7178995 - Erweiterungssatz Mischerheizkreis mit Mischermotor und eine externe Erweiterung H2 Nr. 7179265 402358106.
Danke!
Hallo chk,

du kannst Folgendes durch deinen Heizungsfachbetrieb ausprobieren lassen:

Dieser soll das Bus-Kabel der externen H2 abklemmen und diese dann über die CA 2E (auf 0 stellen) auscodieren. Ist der Fehler dann weg, kann es an der H2 liegen.

Zusätzlich sollte dein Fachbetrieb aber auch Folgendes probieren, nur wenn eine interne Bus-Pumpe vorhanden ist:

Die H2 einprogrammiert lassen und das Bus-Kabel der Bus-Pumpe abklemmen. Anschließend über die CA 30 (auf 0 stellen) diese auscodieren. Ist der Fehler weg, liegt es an der Bus-Pumpe, welche womöglich das Signal zu den anderen Erweiterungen stört.

Beste Grüße °fl
Danke. Das Problem konnte ich damit eingrenzen. H2 legt den Bus scheinbar lahm. Werde es H2 tauschen.

Ja alles geklappt der erweiterterungssatz war kaputt