Hallo chk,
du kannst Folgendes durch deinen Heizungsfachbetrieb ausprobieren lassen:
Dieser soll das Bus-Kabel der externen H2 abklemmen und diese dann über die CA 2E (auf 0 stellen) auscodieren. Ist der Fehler dann weg, kann es an der H2 liegen.
Zusätzlich sollte dein Fachbetrieb aber auch Folgendes probieren, nur wenn eine interne Bus-Pumpe vorhanden ist:
Die H2 einprogrammiert lassen und das Bus-Kabel der Bus-Pumpe abklemmen. Anschließend über die CA 30 (auf 0 stellen) diese auscodieren. Ist der Fehler weg, liegt es an der Bus-Pumpe, welche womöglich das Signal zu den anderen Erweiterungen stört.
Beste Grüße °fl