Hallo Zusammen
Wir haben seit einer Woche eine Vitodens 200 bei uns im Keller. Wir wollten von Anfang an diese weitestgehend selbständig steuern. Daher wurde ein EM-EA1 für die externe VL Sollwertvorgabe installiert und eingerichtet. Zusätzlich wurde der Stecker 96 für "extern Sperren" aktiviert. Folgende Konfiguration wurde gemacht;
Hi,
im Servicemanual steht wie du das Verhalten konfigurieren kannst.
Falls du das nicht hast, brauchen wir die Ser.Nr. deiner Therme.
Gruß
Fiedel
Hallo Fiedel
Danke für die Hilfe.
Hier die Seriennummer;
7946 8011 0105 1128
Im Servicemenü habe ich leider nichts passendes gefunden.
Ich hatte mal;
1240.0 „Betriebsart Primärkreispumpe“
von Standard 1 auf 7 gestellt.
Das Verhalten hatte sich aber dadurch nicht verändert, weshalb ich es wieder auf 1 zurückgestellt hatte.
Unter der Nummer finde ich nichts. Fotografiere mal bitte den Aufkleber wo "Vitodens 200-W WB2C" oder ähnlich draufsteht.
Das war die Seriennummer, welche mir in der App ViCare angezeigt wurde.
Ich bin am Mittag zu Hause und fotografiere das ab.
Gruss
Hm - diese neumodschen Dinger... 😁
Die Vorderseite vom Serviceman. ginge evtl. auch.
Dies habe ich auf dem Brenner gefunden. Reicht das?
Jetzt hab ich´s. 😁
Und sag ich doch: Neumodscher Plunder - das geht nicht!
Bei mir (WB2) kann ich das noch schön detailliert einstellen. 😋
Hier noch das SM, wo es nicht drinsteht...
Gruß
Fiedel
Vielen Dank Fiedel für die Infos.
Das sieht ja nicht gut aus und ist aus meiner Sicht eigentlich
ein Fehler in der Software. Es kann doch nicht sein, dass die interne
Pumpe bei einem ausgeschalteten Brenner immer läuft...
Gibt es hier seitens Viessmann keine Lösung?
Hallo Toldap,
wende dich bitte an deinen zuständigen Fachbetrieb der über die Vitoguide Plus App die gewünschten Einstellungen vornehmen kann.
Siehe hierzu Serviceanleitung ab Parameter 2426.1 (ab Seite 78).
Hallo Herr Zarges,
zum Thema externe Sperren. So wie ich das verstanden habe ist voreingestellt, dass ein externes Sperren bei der Vitodens 200 zwar den Brenner sperrt, aber die interne Pumpe weiter läuft.
Sie haben zwei Beiträge weiter oben auf die Serviceanleitung ab Parameter 2426.1 (ab Seite 78) verwiesen, wo über ein Software-Tool der Fachbetrieb das umprogramieren kann. Diese Anleitung gilt aber nur für Geräte ab Mitte 2021.
Meine Vitodens ist von 2020 und in der entsprechenden Anleitung von 05/2020 ist diese Möglichkeit nicht aufgeführt. Kann der Fachbetreb das trotzdem auch umstellen? Also, so umprogramieren, dass bei externen Sperren die interne Pumpe nicht weiter läuft.
Ich möchte jetzt nicht meinen Heizungsbauer kommen lassen und der stellt dann fest, dass das bei meinem Gerät gar nicht geht.
Grüße Franz
@ Patrick_Zarges
Noch die SN meiner Vitodens 200-W
7722306002693122
Das Problem das bei gesperrtem Brenner (Stecker 96) und WW- Anforderung der Brenner nicht anspringt hatte ich auch bei meiner "alten Vitodens200" B2HB BJ2019. Ich habe eine Erweiterung AM1 an der die Heizkreispumpe angeschlossen ist. Ein zweiter Ausgang lässt sich als Speicherladepumpe programmieren. An diesem Anschluss habe ich ein Relais angeschlossen dessen Kontakt während WW- Bereitung die Brennersperre am Stecker 96 abschaltet. Funktioniert prima.
Bei der alten Steuerung des B2HB lässt sich ein Profil im Zustand "Externes Sperren" einrichten in dem geregelt ist ob und wann welche Pumpe angesteuert wird. Ich nutze das weil die Therme nur noch als Bivalenz- Backup meiner neuen Wärmepumpe und fürs WW arbeitet. Bei der neuen Steuerung sind ein paar Einstellungen nicht mehr möglich.
Hallo fg100,
die Funktionen ab Parameter 2426 stehen bei dem Baujahr deiner Anlage nicht zur Verfügung.
Hallo Patrick,
danke für die Info. Schade.
Ich würde gerne die Vitodens in der Übergangszeit extern Sperren solange unser (Kachelofen) Grundofen betrieben wird.
Wenn ich über externes Sperren zwar den Brenner nicht betreibe, aber die interne Pumpe trotzdem läuft ist das ja kontraproduktiv.
Ich könnte vermutlich über den Außensensor mit einem Umschalter und einem festen Widerstand der Therme eine hohe Außentemperatur suggerieren damit die in den Sommerbetrieb fällt. Aber ehrlich gesagt widerstrebt mir das, da dass einfach aus steuerungstechnischer Sicht "Murks" ist.
Gibt es da ggf. eine andere Lösung?
Hallo Leuchtturm83,
danke für den Tipp.
Hallo fg100,
die Software bzw. die Regelung hat den Stand der Auslieferung. Hierfür gibt es keine Änderungen oder Optionen ein Update durchzuführen.
Das mit dem Widerstand wäre eine Möglichkeit um die Pumpe zum Stillstand zu bringen.