Vitodens 200/ Brennerstörung (Störung 35) zu Ende des Ferienprogramms

Die Anlage läuft das ganze Jahr über ohne Probleme, sowohl im reinen Warmwaserbetrieb (Sommer) als auch im Heiz- und Warmwasserbetrieb (Winter). 

 

Was jedoch nicht mehr funktioniert ist das Ferienprogramm: am Ende des programmierten Zeitraums schaltet der Brenner nicht mehr ein und es wird Störung 35 angezeigt. Nach Betätigung des Schornsteinfeger-Prüfschalters und der Entstörtaste läuft der Brenner an. Allerdings ist das Haus dann erst einmal für einen halben Tag nach dem Urlaub kalt.....

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo gerhardsluke,

die Meldung 35 bezieht sich nur auf den Schornsteinfegerprüfschalter und wird durch die Optolink-Leiterplatine ausgelöst. Eine Verbindung zwischen dem Ferienprogramm und dem Prüfbetrieb ist daher eigentlich ausgeschlossen.

Sollte der Fehler weiterhin auftreten, obwohl der Prüfbetrieb nicht aktiv ist, rate ich dir die Optolink-Leiterplatine austauschen zu lassen.

Beste Grüße °fl