abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Vitodens 200 Bj. 2010 Fehler beim Warmwasserbetrieb

Die Therme zeigt beim Heizprogramm "Nur Warmwasserbetrieb" Störung F1 (Brenner veriegelt und Bestätigen mit ok.) und A9 im Wechsel an, warum? Mit der Resettaste hat nur einmal funktioniert jetzt muss ich die Therme kurz ausschalten und danach wieder einschalten, dann läuft die Therme ca. 5 Stunden und bringt erneut einen der beiden Fehler.

Wenn ich auf Heizung und Warmwasserbetrieb umstelle wird kein Fehler angezeigt.

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo Geophagus,

die Tipps von @Kundendienst sind schonmal sehr gut.
Die Meldung A9 deutet auf ein Kommunikationsproblem der drehzahlgeregelten Pumpe hin.
In diesem Zusammenhang kann es dann natürlich auch zur Meldung F1 kommen.
F1 steht für eine zu hohe Abgastemperatur.
Diese kann entstehen, wenn die Pumpe nicht läuft und das Gerät somit die produzierte Wärme nicht schnell genug abtransportieren kann.

Zu überprüfen wären also zunächst folgende Punkte:

- Ist Luft im System?
- Läuft die Pumpe?
- Wie hoch ist der Anlagendruck?
- Ist der Wärmetauscher frei von Rückständen? (Der Brennraum darf nur von einem Heizungsfachmann geöffnet werden)

Beste Grüße °be

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2
Hallo.
F1 Störung und A9 hängen zusammen. Wasserdruck in der Anlage evtl zu gering. Muss min 1,5bar haben.
F1 ist Abgassensor hat ausgelöst. Wenn deine Pumpe aussetzer hat weil sie av und zu nicht läuft kommt es zur Meldung A9 und dann zu F1.
Schau mal nach deiner Heizkreispumpe.
Wann hast du die letzte Wartung machen lassen?

Hallo Geophagus,

die Tipps von @Kundendienst sind schonmal sehr gut.
Die Meldung A9 deutet auf ein Kommunikationsproblem der drehzahlgeregelten Pumpe hin.
In diesem Zusammenhang kann es dann natürlich auch zur Meldung F1 kommen.
F1 steht für eine zu hohe Abgastemperatur.
Diese kann entstehen, wenn die Pumpe nicht läuft und das Gerät somit die produzierte Wärme nicht schnell genug abtransportieren kann.

Zu überprüfen wären also zunächst folgende Punkte:

- Ist Luft im System?
- Läuft die Pumpe?
- Wie hoch ist der Anlagendruck?
- Ist der Wärmetauscher frei von Rückständen? (Der Brennraum darf nur von einem Heizungsfachmann geöffnet werden)

Beste Grüße °be

Top-Lösungsautoren