Hallo,
wie der Titel des Beitrages schon sagt, gibt unsere Vitodens 200 beim Brennerstart ein sehr lautes Brummen (scheint eine Vibration zu sein) von sich. Es kommt nicht immer vor, aber immer wieder und es scheint so gut wie aus dem Nichts aufgetaucht zu sein. Habt Ihr eine Idee?
Vielen Dank im Voraus!
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hi,
das Problem hatte ich in letzer Zeit auch ab und zu - meist abends oder nachts.
Ursache ist wohl die derzeit schwankende Gasqualität. Das Gemisch ist dann nicht mehr optimal
und die Flamme gerät in Schwingung.
Sollte es nicht von allein wieder verschwinden, kann dein Heizi das Gemisch etwas anfetten, indem er
CO2 misst und dabei während Teillastbetrieb den Luftkegel (Zahnkranz im Luftansaugstutzen) langsam
im Uhrzeigersinn dreht (weniger Luft). Der Zahnkranz muss dazu zuvor entsperrt und anschl. wieder
gesperrt werden (Serv. Unterlagen!).
Bei uns ist es jetzt einige Wochen nicht mehr aufgetreten, sodass ich diese Einstellung noch
nicht machen musste.
Gruß
Fiedel
Hi,
das Problem hatte ich in letzer Zeit auch ab und zu - meist abends oder nachts.
Ursache ist wohl die derzeit schwankende Gasqualität. Das Gemisch ist dann nicht mehr optimal
und die Flamme gerät in Schwingung.
Sollte es nicht von allein wieder verschwinden, kann dein Heizi das Gemisch etwas anfetten, indem er
CO2 misst und dabei während Teillastbetrieb den Luftkegel (Zahnkranz im Luftansaugstutzen) langsam
im Uhrzeigersinn dreht (weniger Luft). Der Zahnkranz muss dazu zuvor entsperrt und anschl. wieder
gesperrt werden (Serv. Unterlagen!).
Bei uns ist es jetzt einige Wochen nicht mehr aufgetreten, sodass ich diese Einstellung noch
nicht machen musste.
Gruß
Fiedel
Hey Fiedel,
vielen Dank für Deine tolle Antwort! Das Phänomen trritt bei mir auch meist Abends oder nachts auf. Sehr interessant das dies mit der Qualität des Gases zu tun hat. Heißt das nachts wird eine andere, sprich mindere Qualität angeliefert? Mein Heiizungsmann will mir seit Jahren nur noch neue Ware verkaufen, hat bei solchen 'Servicesachen' nie einen Termin frei (vielleicht in 6-8 Wochen) und ich frage mich ob er mir den 'Gefallen' der Einstellung tun würde. Hahaha.
Vielen Dank Dir auf jeden Fall. Werde mal schauen was ich erreichen kann.
Das Auftreten abends/nachts hat eher mit dem Temperaturfall zu tun.
Diese Einstellung kennt auch nicht jeder Heizi. Das musste bisher quasi nie gemacht werden, da diese
Thermen voreingesellt sind und es bisher immer gut gepasst hat.
Da musst du explizit drauf bestehen...