Wir haben vor einem Jahr ein Haus übernommen. Heizung: Vitodens 200 (BJ 2000) mit 200l Warmwasserkessel, 2 Kreise; Fußbodenheizung mit  VI-Mischer und separater Hocheffizienzpumpe.

EG und 50% des OG (Flur und 2 Bäder) werden über Fußbodenheizung beheizt, 3 Schlafzimmer über Heizkörper, Außentemperatur-geführt.

Problem: Bei aktueller Einstellung sind die Räume mit FB-Hz bei 21,5 Grad optimal eingestellt, aber die Heizkörper in den Kinderzimmern werden nur lauwarm, aktuell:

AT 7°, Kesseltemp 46°, VL FB 36°, Vorlauf HZkörperstrang 40°, Rücklauf HZ 32°, Zeiten 04:30-22:00; am Heizkörper im 1. OG VL 45°, RL 38°, Zimmertemp 20,5 Grad (neue Ventile, neue Regler, stehen Tag und Nacht auf 5)

Die Heizkörper sind auch während des Tages wechselnd warm und kalt, parallel dazu zeigt die Kesseltemp. manchmal auch nur 28° bevor der Brenner irgendwann anspringt und wieder auf 48° aufheizt.

ich kennen das von anderen Heizungen nicht, dass die Temperatur an den Heizkörpern ständig schwankt. Woran kann das liegen.

Die aktuelle Einstellung an der Anlage habe ich mit folgenden Werten übernommen:

Kurve 0,8; Parallelverschiebung +6, Heißwasser 56°, Sonne -3, Mond N

Ich habe mal testweise auf Kurve 1,0 und Parallelverschiebung +12 gestellt, daraufhin hatten wir fast 25° in den Räumen mit FBHz und die Gasuhr rannte ...

Die Heizung wartet seit 2005 ein Fachpartner von Viesmann hier vor Ort. Die haben diese Einstellungen vorgenommen.

3 ANTWORTEN 3

Hallo huk,

du kannst die Heizkennlinie für die HK, die nicht an der FB angeschlossen sind, separat über die Codieradresse 08 einstellen. Dort kannst du folgende Werte einstellen: 08: 00 = 0,2 ; 01 = 0,4 ; bis 14 = 2,4 ; 15 = 2,6.

Versuche dort einen höheren Wert einzustellen und prüfe dann, ob die Heizkörper in den Schlafzimmern wärmer werden.

Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Hallo °pa,
danke dafür.
1. Gibt es einen Link, wievie Differenz jeder Schritt ergibt? Damit könnte ich schneller meine Testintervallschritte festlegen.
2. Wie erklärt sich, dass die HK von der Temp über den Tag so starkl schwanken bzw. die Therme so starke TempSchwankungen zeigt (Brennertemp zwischen 28 und 48°, was ja quasi der Temp der HK entpricht)?
Danke und Grüße
huk

Ein Einstellschritt sind ca. 2 Grad. Genau kann man es nicht sagen, da es von der Raumsolltemperatur und der Steilheit der Kennlinie abhängig ist. Du musst hier nach der "try an error" Variante vorgehen und prüfen, wie sich die Anlage bei unterschiedlichen Temperaturen verhält.
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team