Hallo,
bei einem Vitodens 200 B2HA-49 (Montage 07.2019)Herst.Nr: 7571049903140118 trat bisher zweimal die Störung EE auf. Ich habe darauf hin den Gasdruck gemessen Ruhedruck 26,3mbar, Fließdruck bei Volllast 19mbar, IO Strom 20mikroAmper, CO2 8,5%, Ringspalt mit Haube bei Volllast: keinerlei Rezirkulation. Sowie den Brenner demontiert und die ZE und IO kontrolliert (Masse stimmen wie in der Anleitung).
Ist dieses Model nicht modulierend.
Auf was könnte das hindeuten.
Gruß
Heizung92
Fehler EE heist ja soviel wie Flamme beim Start nicht erkannt bzw. Signal zu gering.
Neben der Elektrode sollte hier auch mal der Wärmetauscher und Kondensatablauf kontrolliert werden.