Hallo

ich muss einen B2HA-80, neu, von 80 auf 50kW drosseln. Das entspricht einer Heizleistung von 62%. Wenn ich das einstelle, habe ich das Problem, dass die Buspumpe nicht startet. Diese startet erst bei 65%, das ist aber zuviel.

Grund der Drosselung: Der Kessel ist in einem Raum eingebaut, der als definierter Heizraum nicht zulässig ist und darf daher mit max. 49,99999 kW betrieben werden.

Welche Abhilfelösungen gibt es?

LG

4 ANTWORTEN 4

Hallo Caesar1607,

die Kesselkreispumpe geht erst dann in Betrieb, wenn du eine Max. Heizleistung von 65% einstellst?
Wird die Pumpe über 0-10 Volt angesteuert?
Welche Einstellung wurde an der Pumpe gewählt?
Wie wird der Kessel angefordert?

Grüße
Patrick
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Der Kessel hat eine Mindestvorlauftempetatur von 65°C ohne Heizkreispumpenlogik vorgegeben.
Codieradresse 30:03, es ist da die Wilo Pumpe vom Werk verbaut.
Jetzt steht die Pumpe auf 4 mit Konstantdruck.
Wir beladen mit dem Vitodens einen 1500 Liter Pufferspeicher mit nachgeschalteten Mischerregelungen, gesteuert über UVR61. Das hat mit Viessmann nichts zu tun.

Gibt es an der Pumpe die Einstellung "extern In"?

Ggf. diese Wählen und dann noch mal prüfen wie sich die Pumpe verhält.

Grüße
Patrick
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

das ist die mitgelieferte Pumpe, die steht auf " 12 Uhr“, da gibt es nichts zu verstellen. Wenn ich diese nach links oder rechts drehe, läuft sie manuell