Guten Morgen
Ich habe folgendes Problem:
Unsere Fussbodenheizung ist zu warm. Trotz eingestellter 20°C haben wir in den Räumen bis zu 23°C.
Ich habe jetzt schon mehrmal Einstellungen vorgenommen wie veränderte Schaltzeiten, Heizkennlinie verändert etc. Ich habe sogar den Eindruck dass selbst wenn das Raumthermostat (Eberle RTR-E 3521) auf niedrigste Einstellung stellt, ist die Raumtemperatur deutlich über 20°C. Vieleicht habe ich auch einen Denkfehler drin oder gibt es noch andere Lösungsvorschläge...
Unsere Heizung ist eine Vitodens 100 W mit Außensensor und Wasserspeicher Wir haben 2 Heizkreisverteiler (1. & 2. Etage)
Vielen Dank im Vorraus
Gruß aus Magdeburg
Stefan
Du müsstest am Ventil der Fussbodenheizung(Verteiler) einen Antrieb haben(Bimetall oder Motor). Kann es sein, dass dieser im offenenen Zustand hängengeblieben ist ?
Wie hoch ist die Heizkurve momentan eingestellt und wie hoch ist die Vorlauftemperatur ?