Vitodens 100 von 2001 macht kein Warmwasser im Sommerbetrieb.
Im Winterbetrieb funktioniert es einwandfrei.
Mein Heizungsinstallateur hat schon die Handsteuerung getauscht.
Leider brachte das nichts.
Hat jemand eine Idee?
gruß
michael
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hast du eine separate Ladepumpe oder hat die Therme ein internes Umschaltventil ?
Hast du überhaupt einen Speicher oder wird das WW im Durchlaufprinzip hergestellt ?
also es hängt einSpeicher Vitocell 100 dran.
Die Therme hat glaub ich ein internes Ventil.
Und eine Pumpe die aber nur Ausgangsseitig zirkuliert.
Die Heizung verhät sich im "Nur WWB" so als ob diese im Standby Betrieb wäre.
Die Heitung zeigt die WW Temperatur über den Fühler richtig an.
Schaltet den Brenner aber nicht ein.
Danke für den Tipp Franky
So was in der Art muss es fast sein.
Wo sitzt den das Ventil?
Kann ich das Ventil irgendwie testen?
Andernfalls kommt ja nur noch die komplette Steuerung in Frage.
Gibt es eigentlich komplette Schaltpläne für die Steuerung.
Ich habe hier nur die Service und Installationsunterlagen.
Ich bin Elektroniker und habe damals schon unsere Wolf Steuerung repariert.
gruß michael