Vitodens 100 mit Standard-Betriebseinheit

Hallo,

 

unsere Vitodens 100  wurde in der Zeit unseres Urlaubs komplett ausgeschalten. Eine Inbetriebnahme nach unserem Urlaub ist nun jedoch nicht mehr möglich! Bei Abfrage der Temperaturen (Außen-, Kesselwasser- und Warmwassertemperatur) wird keine Temperatur angezeigt. Nach Ausschalten und entstören erfolgt immer noch keine Temperaturanzeige. Nach ca. 5 Minuten heizt sie auf (keine Pumpe läuft) und bei erreichen der maximalen Temperatur blinkt sofort die rote Störlampe, keine Fehlermeldung vorhanden, ebenfalls wird keine Kesseltemperatur angezeigt. Die  Standard-Betriebseinheit wurde bereits getauscht, jedoch keine Änderung.

 

Mit freundlichen Grüßen

JensB

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Kundendienst schrieb:
Wenn die Sicherung in Ordnung ist hast du einen Platinendefekt.

 


 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

8 ANTWORTEN 8
Dann wird die Platine nach dem ausschalten kaputt gegangen sein. Durch Spannungsabfall versagen gerne Bauteile darauf. Hast du noch eine Herstellernummer?
Die Feinsicherungen wurden überprüft ?
Hallo JensB,

bekommt die Pumpe überhaupt Spannung? Sollte einfach mal gemessen werden.
Ansonsten können auch hier noch die Codieradressen 00:15 und 01:00 geprüft werden.
Die Platine VR20 könnte auch noch mal herausgezogen, um die Kontakte zu prüfen.

Viele Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team
Hallo,

die Herstellernummer der Vitodens 100 lautet: 7158234405662104 und
die Herstellernummer der Reglung ist die 7404539428866109.

Die Pumpe bekommt keine Spannung und die Feinsicherungen auf der Platine sind alle in Ordnung.
Codierebene 1 kann aufgerufen werden, jedoch ist ein Wechsel auf Codierebene 2 nicht möglich.
Ein Relaistest kann nicht erfolgen - keine Anzeige und Funktion.

Vielen Dank für die schnellen Kommentare!

LG JensB
Wenn du in der Ebene 1 bist sollst du die ersten drei Adressen überprüfen und nicht in die zweite Wechseln.
Relaistest machst du wie folgt Drehschalter auf T stellen und Tagdrehschalter auf N mal oder auf minus 1 stellen da sollte sie laufen.
Die ersten drei Adressen der Codierebene 1 sind korrekt. . Der Relaistest wurde wie beschrieben durchgeführt, jedoch ohne Erfolg!
Wenn die Sicherung in Ordnung ist hast du einen Platinendefekt.

Kundendienst schrieb:
Wenn die Sicherung in Ordnung ist hast du einen Platinendefekt.

 


 