Hallo Community!

ich habe nach einem Platinenschaden ( Alles tot, Display aus, Brennerstörung blinkte dauerhaft) beide Platinen ausgetauscht. Nach Inbetriebnahme durch den Heizungsmonteur startet weder die Heizung, noch Warmwasser. Es gibt zwar keine Fehlermeldung, aber die Anzeige “Trinkwassererwärmung” leuchtet dauerhaft (Ich habe aber keinen Speicher). Ich habe den Parameter für die Trinkwasservorrangschaltung 15:01 auf 15:00 geändert, weil ich dachte das deshalb der Brenner für die Heizung nicht in Betrieb geht. Keinen Erfolg, da die Leuchte immer noch an ist. Habt ihr einen Tip, wonach ich suchen kann?

Typnummer : 7158235300445106

Alte Platine Bedienteil: 7148360 

Große Platine LGM 29.55A5201  
Ich würde mich über jeden Rat freuen!

Beste Grüße

Thorsten

34 ANTWORTEN 34

Hi Thorsten,

auf der neuen LGM29 sind DIP- Schalter. Wurden diese passend eingestellt?

Stimmen die Spannungen vom Trafo?

Wurde auch die "VR20" mit erneuert? Dann muss die Codierung 1 + 2 geprüft

und neu eingestellt werden. Siehe Serv.Man.

 

Gruß

Fiedel

Hallo Fidel! Vielen Dank für die schnelle Meldung!

Die DIP Schalter habe ich gestern nochmals überprüft. Die VR20 wurde mit gewechselt.Ich schaue mal nach deinem Link, da für die Parameter 1+2 im Handbuch keine Punkte vorhanden sind.

Ich nochmal!

Die Serviceanleitung habe ich noch, es sind für die Einstellung 1+2 dort aber keine Angaben vorhanden. Weißt du die Möglichkeiten ?

 

Die Einstellung sind im Moment:

1:00

2:08

Ja das passt. Und

00:15

03:00

04:02

Am Besten du schreibst hier mal alles als Liste rein und ich gucke drüber.

Besonders die "nicht verstellen"- Adressen haben es in sich und bewirken, dass nichts geht.

Wie wird bei dir Warmwasser gemacht?

Hast du Heizkörper, FBH, Mischer, wieviel Heizkreise?

Hallo Fidel!

Entschuldige, komme gerade erstnach Hause. Jetzt ist zumindest nach deinen Parametern die Leuchte für die Trinkwassererwärmung nicht mehr dauerhaft an! 
Warmwasser wird nur über die Therme gemacht,kein Speicher.

Ich habe Nur Heizkörper, einen Heizkreis,Mischer weiß ich nicht genau.( Wie kann ich das ermitteln?).

Nun die Parameter Ebene 1:

00:15           27:00

01:00           30:00

02:08           31:00

03:05           32:01

04:03           33:00

05:08           34:00

06:10           35:00

07:01           36:00

08:09           37:00

10:00           40:01

11:01           41:00

12:00           42:00

13:00           43:00

14:00           44:01

15:00           45:00

16:01           46:00

17:01           47:01

20:00           50:03

21:00           51:05

22:00           52:07

23:00           53:10

24:01            54:05

25:00            55:07

26:00

Sind hier die “nicht verstellen” Adressen dabei? Wenn nicht, wo finde ich diese?

Beste Grüße!
     41:00

 

Wegen Mischer ja/nein mach mal ein Gesamtfoto der Therme mit allem was drum herum verbaut ist.

Die Therme ist bei dir also ein "Durchlauferhitzer"?

 

Ich gucke morgen früh über die Adressen. Bis dahin mach bitte noch das Foto.

Ja , einen Durchlauferhitzer. Fotos sind angehängt. Mehr als das steht bei mir nicht im Schrank. Ich muss ab 10.00 Uhr arbeiten und bin dann um ca. 18.00 wieder hier! ( falls ich vorher nicht antworte!).

Vielen lieben Dank für deine Mühe!

 

99666B9D-6872-4354-8141-AF39EAE64321.jpeg
51EFCEB3-530C-4A2E-A801-FF93A31F9DC5.jpeg

Super! Die n.v.- Adressen sind dabei und Mischer hast du nicht.

Ändere mal diese Adressen auf diese Werte:

 

04:01 (Gas- Kombigerät = Durchlauferh.)
17:00 (ohne Mischer)
34:01 (Ladepumpe intern)
46:01 (Einstellung Datum erlaubt)

 

Die beiden ersten sollten das Problem lösen, die beiden letzten sind

nur vorsorglich und falls das Display mal das Datum vergisst.

Guten Morgen!

Vielen Dank für den frühen Einsatz! Ich habe natürlich sofort die Parameter geändert,leider ohne Erfolg. Was mich wundert ist, das es keinerlei Regung der Heizung gibt. Aber auch keine Meldung, was nicht in Ordnung sein könnte. Wenn ich Warmwasser versuche,leuchtet auch die Lampe für die Trinkwassererwärmung auf. Aber keine Regung,kein Versuch eines Einschaltgeräusches,nichts. 
Wenn ich auf die Stellung „T“ gehe, schaltet der Brenner auch ein und läuft. Aber eine Anzeige war anders, als in der Serv.man angegeben. Ich schreibe später noch einmal etwas dazu!

Beste Grüße!

Dann frage mal mit der Temperaturabfrage die Außentemp ab und vergl. sie mit der realen Außentemp.

Sollte diese z.B. über 21 °C anzeigen, wird nicht geheizt. Warmwasser sollte aber trotzdem gehen.

Ich habe gesehen, dass dein Programmschalter auf "Tagesprog." steht und nicht auf "Heizen und Warmwasser".

War das immer schon so? Ich kenne die Besonderheiten beim Duchlauferh. nicht so gut.

Der Außentemperaturfühler zeigt die richtige Temperatur an.Bei der Einstellung Relaistest zeigt bei der Einstellung -3 (keine Funktion) läuft der Brenner und keine Anzeige( wahrscheinlich wie es muss).Und bei der Einstellung -6 (Anzeige des Störungscodes aus Störungsspeicher) zeigt das Display  35°C an, aber keinen Code.

Ich hänge die Fotos an.

4FD14C52-411A-4F79-BA43-646C70A4381C.jpeg
FF9E84C9-130A-4552-82E7-947801373F60.jpeg
950775E8-B1FE-4D56-B1C2-081F1FA59822.jpeg
E9CF520A-36D4-48E2-A0E8-3F36F747B4EA.jpeg

Ach ja,die Einstellung ist jetzt wieder auf Heizung/ Warmwasser. Alles beim Alten.

 

Mir gehen jetzt leider die Ideen aus. Eingentlich müsste sie laufen.

Waren die Platinen neu oder gebraucht? Es sieht noch nach VR20 oder Codierung aus.

Die große Platine war vom Händler, die VR20 privat gekauft. Dann muss ich mir wohl die VR20 nochmal neu besorgen, damit die ganze Sache langsam wieder läuft. Sollte dir doch noch etwas einfallen,melde dich bitte.

auf jeden Fall herzlichen Dank an dich. Es sollten sich viel mehr Menschen und solche Communities wieder durchsetzen, damit Menschen wie ich auch Hilfe in solchen Fällen bekommen!

Es sollten sich viel mehr Menschen und solche Communities wieder durchsetzen, damit Menschen wie ich auch Hilfe in solchen Fällen bekommen!

 

Das sehe ich auch so. Komme aber auch noch aus der DDR, wo wir fast alles repariert haben. 😎

 

Ja, ich denke auch eine zweite VR20 ist einen Versuch wert. Würde ich an dieser Stelle auch machen,

denn hier kommt man nicht weiter, wenn man nicht in das Programm gucken kann wie bei einer SPS.

 

Übrigens - prüfe mal noch den Wasserschalter oben links am Rohr aus dem Wärmetauscher!

Ich bin nicht sicher, ob die Testprogramme den ignorieren.

Einfach die beiden Steckkontakte mal verbinden und probieren ob was geht. Wenn der def. ist gibt es

genau dieses Bild. Nichts geht und kein Fehler erscheint.

So bin ich groß geworden,als Jüngster von 5 Kindern. Mein Vater Flüchtling aus Schlesien,wie viele hier aus den alten Bundesländern. Deshalb kann ich auch nicht aufhören, nach Ursachen,(und das in fast allen Fällen ;)) zu suchen!

Meintest du diesen Schalter(Foto)

1E8A1FD2-0848-48F8-AFC5-ABC276A3B10B.jpeg

Schön so! Nein - du hast ja die WB1, da ist das ja anders.

Das was du zeigst ist die Übertemperatursicherung.

Ich gucke mal schnell...

Bei dir sieht das Teil so aus.

Sitzt der unterhalb der Therme am Wasserkreislauf der Heizung? 

71859AC5-35BA-4950-A99D-A4BE4043C62B.jpeg

Ja, der sitzt wohl links mittig hinten. Hier im Bild 2 die 59.

Ja,das ist es. Der Stecker sieht auch genau so aus,wie auf der Abbildung.Was soll ich damit machen,kurz schließen? (also Brücken?)

Je nachdem: Du kannst auch die beiden Kabel die vom Schalter kommen abziehen und auf Durchgang messen.

Sie müssen Durchgang haben. Dazu besser Therme abschalten.

Kann ich das mit einem 12volt Messgerät testen?

Was ist das denn? Foto bitte! 😊