Guten Tag
Ich habe seit anfang des Jahres eine Neue
Vitodens 100-W B1KF-25
Jetzt das Problem.
Seit heute ist die Fußbodenheizung Kalt.
Vorlauf laut App65 Grad.
Aber packe ich ans Rohr vom Vorlauf. Nur Warm.
Schaue ich auf den Heizkreisverteiler 17Grad.
Warmwasser erhitzt das Gerät ja direkt. Das Funktioniert 1a.
Nur unten aus dem Gerät kommt im Vorlauf kein Heißes Wasser.
Was kann ich machen.
Was sollte defekt, verstopft etc sein.
Hallo @Stefan110
Das 3-Wege-Umschaltventil ist in Richtung Heizen WW blockiert.
Durch Aus- und Wiedereinschalten des Kessels am Schalter unten wird der Schrittmotor des 3-Wege-Umschaltventils wahrscheinlich in die Heizposition bewegt.
VG
Danke für die Antwort.
Leider hat das nix gebracht.
Auch die Entlüftung habe ich mal gestartet.
Dabei soll das Ventil öfter angesteuert werden.
Hat nicht funktioniert.
Wie ist die Art. No. ?
Wo ist das Ventil zum Austausch ?
Hallo @Stefan110
Hier finden Sie einen Link zu Ersatzteilen und Anleitungen für Ihren Heizkessel.
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7544694
VG